水冷螺杆式(离心式)冷水机组(中央空调)与VRV风冷变频机组(多联机组)对比
水冷螺杆式(离心式)冷水机组(中央空调)与VRV风冷变频机组(多联机组)对比
水冷却方式在炎热的南方明显效益比风冷却方式要好,螺杆式(离心式)制冷机组比涡旋式机组制冷量要大,比风冷涡旋式制冷量更大;能效比更高,机组寿命远长过涡旋压缩机;
风冷却方式在北方,特别是冬天供暖时是较好的选择,压缩机采用涡旋多机头并联方式,具有制冷、制热功能;出回风因冷媒直接蒸发温差稍大;
主机产生的冰水通过保温冷冻水管循环供室内末端盘管风机交换制冷;镀锌水管机械强度高不易漏水,不对主机产生直接影响;
风冷主机直接将冷媒通过保温铜管循环供室内末端盘管风机蒸发制冷;连接铜管造价高、管路抗机械强度低、冷媒容易泄漏且不易察觉、系统多、维护量大、安装环境容易形成散热空气短路;
水冷主机独立运行、通过感温探头检测到系统循环冻水的温度(设定可调),并通过控制系统对压缩机头调节能量比及达到待机,与室内末端设备无任何直接牵连、检测互控等。
风冷主机通过室内各机的检测信号发出指令,控制压缩头的开启台数及转速来满足制冷需求, 智能控制性强,但如果系统较多,维修工作量大;
对于整时上下班的办公楼或入住率较高的酒店及开机运行负荷能达30%以上者;冷水机组运行电费比多联机只有省而不会高;且适合大冷量需求场所;满负荷时效率高,30%负荷以下时效率低
风冷对于独立个别办公室加班、经常只有很少区域使用空调入住率不高的酒店,负荷只能达到整面积30%以下时具有省电优势;特别适合高档别墅、北方地区酒店宾馆安装;满负荷时效率低,30%负荷以下时效率高
水冷机组较复杂,要附带设备,如:冷却塔、水泵、阀门等,需要专门的机房,安装比较繁琐复杂
风冷机器简单,只有室内机、室外机,不需要其它附带设备,不需要机房,室外机直接装于建筑物楼顶或专门的设备平台,安装迅速,方便
10000㎡以上场所,选用水冷螺杆式(离心式)冷水机组有利无弊,推荐选用。
风冷对于10000㎡以上场所,非北方地区及开机时间非常不统一的环境安装无什么优势;特别是楼层落差高、冷媒管道(铜管)长的情况下损失更多。