水冷中央空调长期使用会出现结垢、锈蚀、堵塞等情况,使用电量增加,制冷效果变差,严重的会影响正常使用,因此需要定期对水冷系统进行维护。 水冷冷水中央空调系统维保的意义在于: 节约能源、降低运行成本; 延长使用寿命,减少设备折旧使用费; 减少事故停机,改善制冷效果。
水冷中央空调长期使用会出现结垢、锈蚀、堵塞等情况,使用电量增加,制冷效果变差,严重的会影响正常使用,因此需要定期对水冷系统进行维护。
水冷冷水中央空调系统维保的意义在于:
节约能源、降低运行成本;
延长使用寿命,减少设备折旧使用费;
减少事故停机,改善制冷效果。
使系统安全高效运行。
一、冷水机组的维护与保养
项目 |
维护保养内容 |
时间 |
正常运行中的维护保养检查 |
查压缩机冷冻油的油压及油量 |
日常检查 |
系统检漏(制冷剂),发现漏点及时处理 |
||
检查有无不正常的声响、震动及高温 |
||
检查冷凝器及冷却器的温度、压力 |
||
检查各种阀门是否正常 |
||
检查冷水机出入水的温度及压力 |
||
检查主电路上接线端子,若有松动,压实 |
||
检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态 |
||
检查机组润滑系统机油是否充足 |
||
检查制冷设备安全保护装置整定值 |
||
检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况 |
||
检查并收紧电路上的各电线接点 |
||
检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气 |
||
冷凝器 蒸发器 维修保养(清除污垢) |
a)配制酸溶液; b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满酸溶液,进行酸洗;注意控制酸的浓度和清洗时间,保证清洗效果,并保证腐蚀量不能超标; c)酸洗完后用清水冲洗3次以上; d)如不漏水则重新装好。 |
3年/次
|
电气控制部分维护保养 |
对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器; |
1年/次 |
压缩机 维护保养 |
a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上); b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡); c)压缩机油压; d)压缩机外壳温度(正常85℃以下); e)吸气压力; f)排气压力; g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动; h)检查压缩机是否有异常的气味。 |
日常检查 |
二、水循环管道维护保养(机房内循环水泵、补水泵等)
项目 |
维护保养内容 |
时间 |
水泵维保 |
转动水泵轴,观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象,如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问题则应拆修水泵;检查机械密封是否漏水,如漏水请更换。
|
1年/ 次 |
截止阀维保 |
检查是否泄漏,如是则应加压填料; 检查阀门开闭是否灵活,如阻力较大则应对阀杆加注润滑油;如阀门破裂或开闭失效,则应更换同规格阀门;检查法兰连结处是否渗漏,如是则应拆换密封胶垫。
|
1年/ 次 |
循环水系统检查及保养 |
检查弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换弹性橡胶垫。 清洗水泵过滤网。拧紧水泵机组所有紧固螺栓。 清洗水泵机组外壳,如脱漆或锈蚀严重,则应重新油漆一遍。 检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损,如是则应维修或更换保温层。
|
1年/ 次 |
电动机维保 |
用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ。 检查电动机轴承有无阻滞现象,如有则应加润滑油,如加润滑油后仍不行,则应更换同型号规格的轴承; 检查电动机风叶有无擦壳现象,如有则应修整处理。
|
1年/ 次 |
三、冷却塔的维护与保养
项目 |
维护保养内容 |
时间 |
电机部分 维护保养 |
用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。
|
1年/ 次 |
检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承
|
1年/ 次 |
|
a)检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带; b)检查皮带是否太松,如是则应调整检;检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修
|
1年/ 次 |
|
整体检查 |
检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴 |
1年/ 次 |
四、末端部分的维护保养
项目 |
维护保养内容 |
时间 |
末端 维护保养 |
清洁风机盘管外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管 |
1年/ 次 |
清洗进回风初效空气过滤网,排除盘管内的空气 |
||
检查风机是否转动灵活、皮带松紧度。如有阻滞现象或皮带过松,则应加注润滑油和调整电机距离。如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。 |
||
检查各末端温控开关是否完好,如有控制不灵,线盒损坏应及时更换 |
||
清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物 |
||
拧紧所有紧固件 |
五、所有控制柜的维护保养
项目 |
维护保养内容 |
时间 |
交流接触器维修保养 |
a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒; b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头), c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器; d)清洁铁芯上的灰尘及脏物; e)拧紧所有紧固螺栓 |
1季度/次 |
热继电器维修保养 |
a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则应整修处理,处理后达不到要求的应更换; b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则应更换 |
1季度/次 |
空气开关维修保养 |
a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应烘干处理; b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如灭弧罩损坏则应更换; c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉) |
1季度/次 |
信号灯 指示仪表维修保养 |
a)检查各信号灯是否正常,如不亮则应更换同规格的小灯泡; b)检查各指示仪表指示是否正确,如偏差较大则应作适当调整,调整后偏差仍较大应更 |
1年/ 次 |
其他项 |
清洁控制柜内外的灰尘、脏物 |
每周/次 |