冷水机制冷系统气密性实验的目的及七大步骤
温柔的数据线
2022年04月29日 13:56:02
来自于制冷技术
只看楼主

给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。 系统气密性实验的要求和步骤: 1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。 2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。 3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动阀门都应开启,电磁阀和止回阀等阀芯组件应取出(保存编号),以保证管路通畅。

给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。


系统气密性实验的要求和步骤:


1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。


2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。


3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动阀门都应开启,电磁阀和止回阀等阀芯组件应取出(保存编号),以保证管路通畅。


4、试压时,浮球液位控制器等可暂时隔断。


5、试压开始时液位计的两端阀门先关闭,待压力稳定后再慢慢打开。


6、试压时需要用肥皂水涂抹在风冷冷水机、水冷冷水机,或螺杆式冷水机管道的各个连接处进行检漏。


7、系统气密性实验的最终结果,要看在做试压开始后的6H内,气体冷却后压力降不大于30kpa。以后18H内,当室温不变时压力不再下降为合格。

免费打赏

相关推荐