冷媒新风机好不好 冷媒新风机优点分析【详解】
新风机 有众多种类,而冷媒新风机就是其中一种,然而大多数的消费者并不是很了解冷媒新风机。因此,在这里,小编将为大家介绍一下冷媒新风机的概念以及它的优点,供消费者进行参考。 新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气,新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装,安装方便,使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。
中央空调冷冻水系统日常补水及快速补水改造
1.冷冻水系统构成及问题分析水系统闭式循环具有管道与设备不易腐蚀和水泵的功率较小等优点,中央空调冷冻水系通常采用闭式循环系统,一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。尽管是闭式系统,在日常运行中还是有水量损失,且一般冷冻水系统上都设有Y型过滤器,需要定期打开排污,也存在水量损失。膨胀水箱一是起定压的作用,二是起补水的作用。早期兴建的楼宇,中央空调系统比较简单,冷冻水的补水换水单依靠膨胀水箱作为补给水源,在进行水处理工作后,系统的补水需时过长,影响正常供冷。广州某大厦楼高10 层,中央空调主机房设在地下室,冷却塔和膨胀水箱均设在楼顶,整个系统冷冻水量约400m3。这是典型的靠膨胀水箱补水换水冷冻水系统(图1),膨胀水箱为开式设计(图2)。
水系统“管制”和同程异程式的优缺点
水系统管制 两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 优点:两管制系统简单,施工方便; 缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。 三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。 优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单; 缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
全面解读空气能热泵节流装置及作用
空气能热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。下面空气能源网小编带您具体了解空气能热泵的节流装置——电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。1.电子膨胀阀电子膨胀阀是利用电信号直接控制膨胀阀上的电流或电压来改变针阀运动的节流装置,反应灵敏准确、流量控制范围大、可以预定程序,依照系统实际工作时的蒸发器信号进行控制。它能够精确控制蒸发温度,全闭或全开状态可在几秒时间内完成,在结霜程度不是很严重的地区,可以以电子膨胀阀全开的方式进行旁通除霜。
差压式节流装置安装细节及注意事项
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。差压式流量计安装要求:1.流量计要与管道同心。2.垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。3.两根导压管的最的高度要一致。4.要有取压的根部阀(截止阀)。
循环水泵气蚀问题可以现场解决吗?
关键词:循环水泵气蚀,泵气蚀修补,泵叶轮气蚀,现场修复,索雷工业循环水泵叶轮及泵壳发生汽蚀,是循环水系统运行过程中出现的常见问题,轻微汽蚀的发生尽管对工艺运行没有造成较大影响,但其危害还是不可忽视。循环水泵气蚀问题能否现场解决?可以的。某化工企业集团自备电厂循环泵正常使用1个月叶轮表面气蚀就非常明显,使用6个月叶轮气蚀穿孔。抗气蚀的索雷聚合物材料配合索雷纳米陶瓷基镜面聚合物材料有效抵御泵气蚀。该材料属自流平高光亮度的双组份环氧纳米陶瓷基复合材料,材料由高性能环氧树脂、纳米陶瓷等复合而成。材料比重小、操作时间长,流平性好,耐水性,耐腐蚀和耐磨性好,优异的抗气蚀性能超出316不锈钢。材料的高光亮镜面优势在流体设备上应用后可大幅提高效能(5-8%),从而减少能耗。案例图片如下:
干货|循环水泵控制柜及循环水泵的维护与保养
循环水泵控制柜的维护可分为循环水泵控制柜、循环水泵、循环水泵电机三部分。江苏奇峰电气制造有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的科技型企业。公司自成立十余年来,始终致力于电气柜、水泵及工业电气DCS自动化控制系统的领域的研发及生产。一、循环水泵控制柜 的维护与保养:1.对循环水泵控制柜各部件、部件、线路进行多方面检查。
技术|地暖系统循环水泵的合理选型
一、前言地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。循环水泵作为整个地暖系统的动力来源,如果选择不合理不但会造成水力失调,而且会使水泵偏离最佳工作点,效率降低,功耗增大,直接影响供暖的舒适度。
循环水泵叶轮汽蚀原因及防范措施
循环水泵是循环冷却水系统的重要设备之一,该设备正常运行与否直接关系到新、老系统合成氨和尿素装置的长周期运行。在循环水泵运行时,汽蚀现象是影响泵出口流量和扬程的重要危害因素。由于循环水泵的叶轮、上下泵壳采用的都是铸铁材质,选择什么方式修补腐蚀较轻叶轮及泵壳,提高抗汽蚀、磨蚀的能力,把好质量关,是保证循环水泵长期正常运行的关键。汽蚀现象及其危害汽蚀现象是水和汽变化的物理特性,离心水泵正常运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶轮叶片的入口附近,液体压力最低。叶轮转动时,高速旋转的叶轮对液体作功,使液体能量增加,压力上升。
循环水泵轴腐蚀磨损怎么修比较好?
【全文概述】循环水泵轴腐蚀磨损是一个比较常见的设备问题,今天小编就通过案例,为大家讲解一下循环水泵轴腐蚀磨损了怎么修。 某企业循环水泵出现轴腐蚀磨损问题,相关数据如下:轴颈70mm,磨损直径4mm,磨损宽度70mm,轴承型号6314-2z/c3(两盘),转速985r/min。针对于该循环水泵轴腐蚀磨损问题,我们是采用索雷工装工艺进行现场修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。详细的循环水泵轴腐蚀磨损修复情况如下:
无刷直流循环水泵工作原理及应用详解
无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。
节流装置,节流装置测量两相流的应用分析
孔板流量计在现场测量两相流的流体中已经有了上百年的历史,工艺现场产生两相流中的主要应用如下:1、泄漏。在工艺管线的连接点、阀及泵的密封处有可能出现泄漏,导致空气进人液态工艺介质中。在系统的人口处也有可能进人空气。检查系统的泄漏点,并修复已发现的泄漏点。2、气穴和闪蒸现象。当系统处于或者在接近工艺液态介质的蒸发压力下工作时,造成气泡进人工艺液体中,就会产生气穴和闪蒸现象。如果传感器距离产生压降的设备(如调节阀)很近,在该设备的上游安装传感器能够降低闪蒸的出现概率。或者,增加传感器下游的背压,也能够减少气穴和闪蒸现象的出现。这个就是孔板流量计在现场使用的时候要注意节流件前后的压力要保证在0.75之内的原因。
超声波流量计、节流装置、平衡流量计的对比总结
超声波流量计、节流装置、平衡流量计在测量原理、适用范围、安装方式等方面各不相同。 1、超声波流量计 超声波流量计无可动部件,适应含杂质与潮湿气体的环境,无需日常维护,量程比高,无压损,安装方便,适用于任何口径的流量测量。超声波流量计不依赖于气体特征,不对流体流动产生任何干扰。在基本负荷运行的条件下,体积流量范围通常在0.03m/s到85m/s之间。流量计包含一对或两对传感器、前置放大器和一台电子仪表,可以通过热钻孔或者冷钻孔的方式直接安装在管线上,安装方便。超声波流量计没有可动部件,不会造成测量元件堵塞与磨损,可以承受焦炉煤气常见的腐蚀环境,无需日常维护。
@所有制冷人,这四种节流装置你必须熟悉!
在制冷系统中的四大部件中,节流装置是其一,功能使它有自己的作用。首先,对高压液体制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以便使蒸发器中液体制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降压的目的;同时,使冷凝器中的气态制冷剂在给定的高压下放热,冷凝。其次,调整供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷的变化,使制冷装置更加有效的运转。针对节流机构有控制进入蒸发器的液态制冷剂质量流量的功能,所以有时也叫流量控制机构。还有,它使高压液态制冷剂节流降压,使制冷剂一出阀孔就沸腾膨胀成湿蒸气,因此也叫节流阀或膨胀阀。
真空系统组成元件
2.1真空阀门2.1.1真空阀门的分类与型号 在真空系统中,用来切断或接通管路气流,改变气流方向及调节气流量大小的真空系统元件称为真空阀门。 真空阀门的主要性能包括流导、漏气率、开闭动作的准确性和可靠程度,以及阀门的开闭时间。阀门的流导和漏气率的测试方法参见相关专业标准。阀门的准确性、可靠程度和开闭时间,则应根据具体的使用情况提出具体的要求。 真空阀门种类繁多,在设计真空系统时,应根据用途、尺寸、性能、结构等进行选择。国产真空阀门的型号是按其性能、结构形式、驱动方式、通道方式及通道直径大小、材料和用途等进行分类的,见表2-1。
真空系统漏气率如何降低?
真空系统的结构是影响真空系统密封性和系统漏气率的关键,真空系统的结构合理与否,将直接影响系统的密封性和系统的漏气率。1、尽可能地避免出现小曲率半径的死角,要光滑过渡查刹于打麈抛光、清洗清扫。2、抽空管道、送气管道等与真空室相连接的管道,采用圆弧过渡,使气路畅通无阻,但要考虑清洗清扫的方便性。3、认真设计真空室内各种连接件的结构,使气路畅通,避免气路堵塞。
真空系统组成与设计基础
什么是真空系统?由真空泵、PLC程序控制系统、储气罐、真空管道、真空阀门、境外过滤总成等组成的成套真空系统。目前,该系统广泛应用于电子半导体业、光电背光模组、机械加工等行业。用一句话来概括,真空系统就是用来获得有特定要求的真空度的抽气系统。真空系统广泛应用于工业生产中,如:真空热处理磁控溅射光学镀膜机真空系统的组成元件一个较完善的真空系统由下列元件组成:1.抽气设备:例如各种真空泵;
LNG抽真空系统装置特点有哪些
凯潜滤油机系列抽真空装置是专门针对LNG液化天然气气瓶夹层的加热和抽真空、变电工业、超高压换流站、变压器的电力真空器件作为抽真空用,特别适用于变压器的抽真空干燥作业。具有以下优势:l 能耗低,抽真空注油速效高,设备体积紧凑、移动灵活方便。l 机组泄漏率小于1%。抽气系统设有防反油装置。能防止在非正常情况下的气体逆转、真空泄漏、跑油等现象。l 电源设有相应保护,防止泵反转。l 抽气管道采用无缝专业焊接技术。
真空系统配管设计,必须了解这几点!
我们知道真空系统配管设计中的一个重要原则是短而粗。那么除了这个原则,今天小编给大家再谈谈与配管有关的另外几点:首先继续说短而粗这个原则,它一方面是为了尽量减少管道中的压降损失,另一方面是保证足够的流导。同时还要尽量地减少阀门与管道附件,并在阀门安装、管道法兰连接或焊接过程中,保证其严密性。 其次真空系统配管设计,不仅要短而粗,而且要少弯曲。所以真空管道在实际中要尽量避免拐弯等弯曲现象,同时防止形成“气袋”产生气阻。
真空严密性差?真空系统治理知识干货
一、真空严密性的重要性凝结器真空是发电厂重要的监视参数之一,凝结器真空变化对汽轮机安全、经济运行有较大影响。运行试验表明,凝汽器真空每降低1KPa会使汽轮机汽耗增加1.5%~2.5%,发电机煤耗增加0.25%,使循环效率下降。汽轮机排汽温度的升高,会引起汽轮机轴承中心偏移,严重时会引起汽轮机的振动。此外,凝汽器真空降低时在保证机组出力不变时,必须增加蒸汽流量,导致轴向推力增大,影响汽轮机安全运行。另一方面,空气漏入凝结水中会使凝结水溶氧不合格,腐蚀汽轮机、锅炉设备,影响机组的安全运行。
真空系统设计(真空泵阀门工作形式)
2.1.3.6翻板阀 图2-17~图2-19是三种不同结构的真空翻板阀,它们都是利用压缩空气作为阀板翻转的动力源。在阀门打开或关闭的过程中,阀板的运动有一个翻转过程,能翻转一个角度。在图2-17的阀门结构中,阀盖的翻转靠四连杆机构实现,阀盖能实现90°翻转。在图2-18的结构中,依靠滚轮将阀盖挡翻,在这种结构的阀门中,阀盖不能翻转90°图2-19所示阀门结构简单,总高度低,阀板能翻转90°。在翻板阀中,当阀板翻转90°时,流导较大。
真空干燥和真空冷冻干燥使用的真空系统如何保养?
真空系统是真空干燥和真空冷冻干燥中的必备主要部件,为获得高质量的制品,必须知道对对真空干燥机的真空泵使用注意事项要有全面的了解,真空系统出现问题,就不能进行加工,因此,真空系统的日常维护保养是很重要的工作,下面我们就一起来学习一下真空系统的保养事项。一、真空泵油:1、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
真空系统设计时,不容忽视的几个问题!
1、真空元件,如阀门、捕集器、除尘器和真空泵等相互联接时,应尽量作到抽气管路短,管道流导大,导管直径一般不小于泵口直径,这是系统设计的一条重要原则。但同时要考虑到安装和检修方便。有时为了防振和减少噪音,允许机械泵设置在靠近真空室的泵房内。 2、机械泵(包括罗茨泵)有振动,要防止振动波及整个系统,通常用软管减振。软管有金属和非金属的两种,不论采用那种软管要保证在大气压力作用下不被压瘪。 3、真空系统建成后,应便于测量和检漏。生产实际告诉我们,真空系统在工作过程中,经常容易出现漏气而影响生产。为了迅速找到漏孔,要进行分段检漏,因此每一个用阀门封闭的区间,至少要有一个测量点,以便测量和检漏。
循环水泵相关基础知识
循环水泵电机一、循环水泵作用对于湿冷凝汽器机组来说,循环水泵的作用主要是用来向汽轮机的凝汽器提供冷却水,冷凝进入凝汽器内的汽轮机排汽;此外,它还向部分冷油器、冷却器提供冷却水。二、循环水泵启动前检查项目1)检查并清理冷水塔水池,不得有杂物;2)确认冷水塔水位正常;3)空试电机完成,转向正确,电机与泵的联轴器已连接;4)向橡胶轴承注水,不注入润滑水就启动循环水泵,橡胶轴承瞬间会被烧坏;
干货分享,中央空调冷冻水系统常见设计安装问题及对策
1.冷冻水系统原理图2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。3. 水管管径设计偏小导致效果差空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格管径控制流量/冷量具体见下表:
中央空调冷冻水系统变流量简述
ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和执行机构。
风机盘管如何安装?风机盘管安装步骤!
舒适100网讯 中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,因此获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组成,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,本文舒适100网小编将为用户详细讲解风机盘管安装步骤。前期准备风机盘管应由经验丰富的专业人员安装,在进行安装之前,首先要检查前期工作是否准备就绪,如风管、水管、电线接口以及机组固定螺杆等。除此之外,为了排除搬运中可能造成的意外情况,安装前应对机组盘管进行(1.0Mpa)的探漏检验。
风机盘管怎么选型 风机盘管选型方法【详解】
现在很多的家庭都会安装使用中式空调系统,风机盘管机组是空调系统的末端装置,风机盘管的应用非常的广泛,同时具有噪音小,工作性能好等优势,同时电机输入功率也可以达到更高的水平。为了让风机盘管的安装使用可以提供更多功能优势,需要了解风机盘管的选型方法。 风机盘管选型的过程中,一般会通过冷负荷来进行选型,这种方法主要是按照房间的最大冷负荷来选用风机盘管,这也是空调系统设计工作中经常使用的方法。这种选型方法可以保证高峰负荷时室内的温度可以达到要求。但是通过这种方法来选型也存在一定的弊端,就是实际上空调房间的运行大部分时间都不会处于高峰负荷状态,因此经常会导致供冷量过剩等情况。所以通过此方法来确定风机盘管的选型还需要注意结合室内温度情况以及室温分布来决定。
风机盘管原理
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
板式换热器结构原理
可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。板式换热器特点:高效节能:其换热系数在3000~4500kcal/m2·°C·h,比管壳式换热器的热效率高3~5倍。结构紧凑:板式换热器板片紧密排列,与其他换热器类型相比,板式换热器的占地面积和占用空间较少,面积相同换热量的板式换热器仅为管壳式换热器的1/5。
板式换热器结构特点
板式换热器是把具有波形凸起或半球形凸起的传热板,像板框式压滤机那样,借助于垫片重叠压紧,在各板之间形成薄的矩形断面流道,高温流体和低温流体相间地在流道中流动进行换热。这种换热器的特征是组装、拆卸容易,传热面的清扫和除垢简单。另外,由于换热器内滞流液量少,多用于加热易热分解的液体。板式换热器可以用作液液换热器、冷凝器、蒸发器等,由于用途不同其结构也有些变化。用作液液热交换的板式换热器的板型有凸起状板、波纹板、人宇形板等。三角形波纹平行布置的三角形波纹板。锦形波纹平行布置的梯形波纹板。
板式换热器选型要点
板式换热器选型要点有很多,并有许多小窍门。板式换热器作为一种新型高效的板式换热器设备,使用要求有很大的不同,并分为许多的型号与规格,只有选择正确的选型才能保证工艺的运行和使用,那板式换热器选型要点有哪些呢,今天康景辉小编为大家分享板式换热器选型要点。一、 流率要求根据通道内的压降限度以及流率总和来决定板式热交换器的大流率端。当媒介为水或是其他低流速的情况下,接口速度以及接口压降有限制的,所以大多数厂家的设备接口尺寸都是在300mm内。
真空系统的虹吸原理
真空系统整套滤池,可共用一套真空系统。真空系统通常选用真空泵或射水器,保证在35min内接入系统,以保证当任一滤池在任何水位的情况下需要冲洗时,启动真空系统使冲洗虹吸管形成虹吸,进行冲洗。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。 冲洗虹吸管总的要求同进水虹吸管,其冲洗流速为1.41.6m/s。 滤层系统滤层系统由排水系统和滤料层两部分组成: ①排水系统滤池排水系统通常分为大阻力、中阻力和小阻力系统三种由于虹吸滤池的适宜处理水量为600~ 1000t/h,因此单格面积过小,施工困难,且不经济;单格过大,则不易冲洗千净。所以从经济角度看,虹吸滤池单格面积不宜过大或过小,生产中常采用6格式或8格式。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。
冻干机真空系统保养的方法
冻干燥机(冻干机)由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。冷冻干燥简称冻干,就是将含水物质,先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。真空系统是冻干机的重要组成部分之一,一般包括旋片式真空泵或干泵和罗茨泵加速抽真空。真空系统的作用是建立真空,给冰的升华制造环境和条件。真空系统的真空度的高低直接影响制品的升华速率,真空系统要求其自身具有较低的泄漏率。真空控制的精度直接影响到制药工艺的运行。那么,冻干机真空系统日常该如何维护和保养呢?下面我们一起来看看吧!
制冷系统压力开关在空调中的作用
高温时节来临,空调也开始频繁投入到生活工作中了,而像空调这类电器出问题怎么办?于是我们需要了解好它的工作原理,才能更好的使用空调,并延长空调的使用寿命。制冷系统是空调工作的关键部位,其中的制冷系统压力开关也是起着不可忽略的作用。制冷系统压力开关顾名思义,主要用于制冷系统中,在高压力与低压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。在制冷系统高压压力端装有的制冷系统压力开关,主要对室外风机电机的供电电路进行控制,和压缩机供电电源控制线路的交流接触器线圈进行控制。
干货 | 空调「制冷系统」维修思路分析
空调维修中常见的一个故障就是制冷系统故障,虽然说故障现象很多种,但还是能从中总结出一种思路。制冷系统的故障类型常见的有这四种:制冷系统堵塞、制冷系统漏、四通阀故障、单向阀故障。如果出现这其中的结果,需要追溯到产生的原因。(空调工作原理图)1.制冷系统堵塞这个故障经常发生于毛细管和干燥过滤器,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方。而造成堵塞的原因主要是3个方面:脏堵、冰堵及焊堵。(1)脏堵
【干货】制冷系统过冷器的计算
问:怎么样可以定期收到类似的干货?答:关注“制冷百家”,就可以定期收到干货!今天我们来详细介绍过冷的计算,方法还是利用excel的方法 上次我们详细解释了过冷与过热的基础知识,很多小伙伴们,在设计带有二次过冷的时候,不知道过冷器到底选多大;或者在设计带有喷气增焓功能时,中间过冷器到底选多大呢?今天我们就简单教大家来计算。算法依然是在excel里面计算的。前提是小伙伴们已经把Refprop嵌入excel里面了。
压力与温度对制冷系统有什么影响?
制冷系统发生了故障,一般都通过看、听、摸 来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。一、制冷系统压力和温度的检测制冷系统的压力:制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为高压压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。
毛细管在制冷系统的设计关键
1、在制冷系统的高压侧,不要设置储液器,在保证冷凝器能够容纳全部制冷剂的前提下,尽量减少其有效容积。因为在采用毛细管作为节流元件的制冷系统中,若设置储液器或冷凝器容积过大,则当压缩机停机后,制冷剂液体会继续流向蒸发器,严重时蒸发器内液体被压缩机再次启动时吸入,易产生液击,损伤压缩机。2、制冷系统中罐注的制冷剂应适量且准确,与蒸发器,冷凝器,压缩机气缸和储液器容量相匹配。加注的时候需要特别注意高压端的压力表,根据不同的蒸发温度,充注的压力不同,因为制冷剂的罐注量过多或过少,都会影响其制冷系统的制冷量。一般制冷系统的制冷剂的罐注量通过设计计算后由试验来确定。
制冷系统真空泵抽真空
为了使最后装配获得成功,在制冷系统经过气密性试验和检漏后,必须进行彻底抽真空(简称抽空)。抽真空就是利用真空泵或压缩机对制冷剂循环系统进行抽真空,使系统中的空气和残留水分排出。 压缩机与真空泵的区别 一种操作误区是用压缩机抽真空。很多人甚至分不清压缩机与真空泵有什么区别,而把它们统称为泵,其实它们有许多不同。A、工作职责的不同:压缩机的工作职责是把低压气体压缩成高压气体,而真空泵则是要造成系统与大气的一个压力差,它的排气压力不需要太高(即大气压力)。B、性能不同:真空泵相对于一般压缩机主要突出的性能是要达到极低的极限真空度,而且真空泵的排气远远大于压缩机。为什么要强调这两点呢?这要从抽真空的另一个目的讲起,对空调抽真空除了为把空调中的空气抽干之外,还要抽干水份。汽车空调中常会混入水分,水分对整个空调系统的危害是巨大的,一滴水都可能造成空调管路的阻塞即所谓的"冰堵",所以空调系统中一定要减少水分的存在,那么在抽真空时其实除了抽气外,还会利用抽气后达到的负压促成水挥发为水蒸气再通过真空泵强大的吸力将水分从空调中吸走,从而达到抽取空调中水分的目的。据有关专家论证,抽水的时间应是抽气的时间10倍,也就是说用真空泵抽真空并不完全是抽气。要达到抽水分的目的就需要较大的极限真空度和吸排气能力,而压缩机则不具备这样的能力。另外在抽真空的时间上应该注意:不能在压力表组一达到负压就立即停止抽真空的操作,而应再多抽5~10分钟,以达到抽取水分的目的。