虽然GB19577-2015规定,实施能效标准的冷水机组应符合GB/T18430.1或GB/T18430.2产品标准的要求,但对于高出水温冷水机组、中高温热泵机组、冷水(热泵)机组,部分热回收或全热回收,具体操作不太清楚。冷水机组的用户不知道上述四种冷水机组与冷水机组能效标准所指的冷水机组有什么区别。如果所有能效标志或节能产品都不能实施。 一、冷水机组高出水温 对于数据中心使用的高出水温度冷水机组,参照JB/T12325-2015《高出水温度冷水机组》的设计,规定名义工况为使用侧出口水温16℃,热源侧进口水温30℃。机组不能在GB/T18430.1-2007规定的名义工况下运行,因此不能满足GB19577-2015z*低3级能效标准(COP IPLV)的要求。

对于数据中心使用的高出水温度冷水机组,参照JB/T12325-2015《高出水温度冷水机组》的设计,规定名义工况为使用侧出口水温16℃,热源侧进口水温30℃。机组不能在GB/T18430.1-2007规定的名义工况下运行,因此不能满足GB19577-2015z*低3级能效标准(COP IPLV)的要求。

二、冰蓄冷机组

冰蓄冷机组是一种利用夜间低负荷制冰储存在储冰装置中的空调系统,白天释放储存的冷量,降低空调负荷和空调系统在电网高峰时段的装机容量。因此,冰蓄冷机组可以设计成双工况,即空调工况和制冰工况,白天在空调工况下运行,晚上在制冰工况下运行。

虽然冰蓄冷机组的空调工作条件可以参照GB/T18430.1-2007评估机组在名义工作条件下的性能,机组的能效等级可以参照GB19577-2015确定,但由于机组是双工作条件设计,空调工作条件只是机组性能评估的一部分,根据GB/T18430.1-2007确定的机组的能效等级不全面、不科学。

三、中高温热泵机组

对于一些中高温热泵机组,由于压缩机的压比必须根据热泵条件设计,因此空调条件下机组的性能相对较差。压缩机必须根据热泵条件设计,但压缩机的效率不是压缩机的最佳效率点,因此空调条件下的机组效率不能达到最佳效率点。因此,确定机组不能出售是不合理的。

四、全热回收机组

全热回收机组还具有制冷和冷凝热回收的功能。为了满足热回收的设计要求,一些机组在GB/T18430.1-2007名义工条件下,可能无法满足GB1957-2015的能效限值要求。这些机组也应该是GB1957-2015的例外。

GB19577-2015不能覆盖上述四种特殊应用单元。虽然标准也定义了范围,但一些用户不知道需要在标准操作层面制定相关规则或说明,以便更详细地实施标准。

2008年5月28日,中国标准化研究院能效标识管理中心发布了《关于能效标识第三批目录实施规则中部分条款及相关问题的补充说明》,明确了《冷水机组能效标识实施规则》产品的适用范围不适用于:1)蒸发器或冷凝器进出水温差超过7℃的冷水机组;2)未按GB/T18430.1-2007标准规定污垢系数的冷水机组;3)载冷剂非水或冷却水非水的机组。

冷水机组

对于GB19577-2015版能效标准的实施,建议修改《冷水机组能效标识实施规则》产品的适用范围,即在上述三个不适用范围的基础上增加以下四个产品范围:

1)冰蓄冷双工况机组;

2)高出水温冷水机组;

3)使用侧热水出口温度高于45℃或热源侧进口温度低于15℃的机组;

4)具有全热回收功能的机组。

虽然高出水温度冷水机组和中高温热泵机组有相关产品标准可供参考,但原则上不遵循GB/T18430.1-2007,GB1957-2015不应执行能效标准,但用户在实际实施过程中并不十分清楚,因此有必要在《冷水机组能效标识实施规则》中明确产品的适用范围。目前,冰蓄冷机组和全热回收机组没有相关产品标准可供参考,但空调工况在GB/T18430.1-2007规定的工况范围内,因此更有必要在《冷水机组能效标识实施规则》的产品适用范围内明确排除这两种产品。

冷凝器底部结冰的原因:

1.机组运行时冷凝器底部结冰异常,可能是制冷剂量少的原因。同时,要观察制冷剂出口管的位置是否较高,冷凝器的设计液位置与冷凝器的高度有关,这种情况的概率很小。

2.冷凝器在机组停机时可能会出现这种情况,但无法确定是否正常。机组停机时,冷凝器的压力通常高于蒸发器的侧压。如果压缩机的排气侧不能有效防止高压气体返回蒸发器侧,冷凝器的液体会闪烁,导致冷凝器底部结冰。

当机组长间停机时,即使蒸发器和冷凝器能有效切断,也会结冰。如果机组放在室外,由于高压侧温度不均匀,制冷剂会迁移到低温处,导致结冰。