差压式节流装置安装细节及注意事项
pl_64140973
2023年02月23日 13:15:21
来自于制冷技术
只看楼主

差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。差压式流量计安装要求:1.流量计要与管道同心。2.垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。3.两根导压管的最的高度要一致。4.要有取压的根部阀(截止阀)。


差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。

差压式流量计安装要求:

1.流量计要与管道同心。

2.垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。

3.两根导压管的最的高度要一致。

4.要有取压的根部阀(截止阀)。

5.防冻。

差压式流量计安装细节:

首先,看你测量的是气体、液体还是蒸汽。气体取压口zui好在管道上部;液体取压口在侧面一下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;

2.孔板方向不要弄错了,标“ ”的为正向,“-”为负向,“ ”是迎着流体过来的方向。

3.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;

4.孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;

5.测气体的话差压装置建议放在管道上方,液体的话放在管道下部,测蒸汽嘛如果有配冷凝罐的话,应当保持冷凝罐在同一水平面高度上。

6.忘记直管段要求了,孔板应有计算书的,上边有计算出安装孔板时要求的前后直管段长度,最好按照那个来,如果找不着了,可以按照前20D后10D来装(D是指孔板的口径)。

免费打赏