风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统, 但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很难回收。本文对风冷/水冷制冷机组做来综合分析比较,希望对大家有用。一、两种机组的比较1、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中, 水中溶解氧和浊度增加, 造成冷却循环水系统有 4 大问题: 腐蚀、结垢、 菌藻滋生、污泥。 如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备, 大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对水系统进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。
风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统, 但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很难回收。本文对风冷/水冷制冷机组做来综合分析比较,希望对大家有用。
一、两种机组的比较
1、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中, 水中溶解氧和浊度增加, 造成冷却循环水系统有 4 大问题: 腐蚀、结垢、 菌藻滋生、污泥。 如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备, 大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对水系统进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。
水冷冷水机组冷却系统一定要安装电子水处理仪, 或强磁水处理仪, 不然散热效率衰减太大,使用时间越长,系统的效果越差,每年的水处理成本高,效果不可能达到 100%的除垢。冷却循环水水质是关键,对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。
2、水冷/ 风冷冷水机组都可以用在小系统上, 大机组绝大部分都是水冷的。 水冷初投资就主机而言 , 是比风冷的少一点。但加上冷却塔和机房 电子水处理仪等 , 也少不到什么地方去 ! [本文来源制冷百科公众号]再说就长年运行来说 , 水冷机组的制冷效率相对会下降,风冷下降很小。
3、风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源,是目前冷水空调设备产品中,保养维修最经济、简单的机种。
风冷冷水机组比水冷冷水机组一次性投资要稍高, 但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组, 机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少, 维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用[本文来源制冷百科公众号]。 风冷冷水机组的噪音和体积较水冷的大,只能按装在室外。水冷机组大多按装在地下室内。
4、水冷冷水机组空调的使用寿命为15-20 年 ( 水冷螺杆机);风冷冷水机组空调的使用寿命为 6-11 年。
COP值是代表空调的能效比, 能效比高的是水冷机组, cop 值越高 , 空调效率高, 节能好。(COP=空调名义制冷量/压缩输入功率)风冷模块COP值 3.44;水冷螺杆 COP值 5.2。
二、两种机组的技术经济比较
考虑到大型制冷机组的风冷冷凝器数量偏多,通常很难布置,另一方面,过小的水冷制冷机组也不利于使用, 因而对中等容易的风冷制机组和与之相同冷量的水冷制冷机组进行比较。
现以某型号水冷制冷机组和主机、蒸发器相同的风冷制冷机组进行比较:
压缩机的年运行时间为1000小时至3000小时,冷却塔和水泵的年运行时间相应为1400小时至 4200小时。
冷却塔维修费用:
三、结论
风冷制冷机组的初投资较高,单位制冷量的耗电量也略高于水冷机组,但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平稍低。冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。