冷水机组-冷水机组压力表故障怎么办
pl_85985988
2023年02月24日 08:53:08
来自于制冷技术
只看楼主

现在很多工业都需要运用冷水机组,在化工、医药中间体、原料药、食品、冷冻冷藏等行业内低温冷水机组运用非常广泛。但是有些企业在使用冷水机组的时候,将设备露天摆放,时间长了之后导致设备故障,机组在使用的时候高低压表指针没有正常工作。那么,冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?技术人员根据现场情况检查出问题是由于机组接近于放置在户外,冬天气温低蒸发器或冷凝器水没有排尽,导致结冰冻坏换热器铜管。

现在很多工业都需要运用冷水机组,在化工、医药中间体、原料药、食品、冷冻冷藏等行业内低温冷水机组运用非常广泛。但是有些企业在使用冷水机组的时候,将设备露天摆放,时间长了之后导致设备故障,机组在使用的时候高低压表指针没有正常工作。那么,冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?

冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?

技术人员根据现场情况检查出问题是由于机组接近于放置在户外,冬天气温低蒸发器或冷凝器水没有排尽,导致结冰冻坏换热器铜管。

解决方法步骤:


1,查漏;整机打压,查出漏点,发现冷凝器铜管冻坏,需更换。在确定冷凝器泄露外还要确认蒸发器是否冻坏,下一步分段保压。

2,分段保压;做一个外径与压缩机排气口内径相同的铁片放置在压缩机排气口,然后上紧螺栓封死。关掉液路角阀,加入氮气,保压24H以上。如果不漏的情况下进行下一步工作。

3,拆冷凝器;先拆掉电源线及冷冻、冷却水管。然后拆掉排气管及液路管、膨胀阀,做好密封工作。下一步拆换热器。

4,整机分拆;在现场空间允许的情况下可用叉车拆掉蒸发器和压缩机,然后更换冷凝器。

5,除水及装配;把液管里的水除净然后焊接。

6,整机保压;先打入氮气查漏,如果不漏的情况下打压保压24小时,做好压力记录。

若上述情况压力24小时不变的情况下,则可以排除氮气,抽真空加氟开机试。



免费打赏
songliangt1
2023年02月26日 11:19:42
2楼

非常好

回复

相关推荐

APP内打开