论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2337w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
液氨制冷系统原理介绍,为什么氨会爆炸?发生漏氨事故如何处理?
据央视新闻报道,杭州临平区消防救援大队消息,6月9日上午10时左右,浙江省杭州市临平区望梅路杭州湾建材市场二楼发生一起火灾,接警后,临平区消防、公安、卫健等部门第一时间到场救援处置。截至11时左右,现场明火已被扑灭,现场搜救出5名伤员,已全部送医救治。目前,起火原因正在调查中。 据了解,火灾发生现场的建材市场涉及 杭州冰雪大世界 。有人猜测,起火有可能是液氨制冷系统发生泄漏导致的,当然这只是一个猜测,起火原因还待调查,但也引起了大家对液氨制冷系统的关注,小编搜集到一些资料,仅作为一个科普,分享供大家参考。
电子膨胀阀 VS 四通阀 VS 截止阀
电子膨胀阀 VS 四通阀 VS 截止阀 在制冷和空调行业,膨胀阀、四通阀、截止阀都起着一定作用。这些部件不仅影响着系统的效率和可靠性,也是实现先进制冷技术的要素。本文将对这些部件进行深入的技术分析,探讨其结构、工作原理、常见故障及检测维修方法。
空调制冷剂不足的表现与充入量判断
九大原因,各个击破制冷低压报警故障!
空调低压故障常见原因有以下九点: 1、空调制冷系统铜管管道过长。 2、空调室内机过滤网脏堵。 3、空调制冷系统中的干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵。 4、空调制冷系统中的低压保护器故障。 5、空调制冷系统中的电磁阀打不开。 6、空调制冷系统中的膨胀阀故障。 7、空调制冷系统中的制冷剂泄露。 8、空调制冷系统冷凝器散热效果太好。
制冷铜管管径计算的三个办法!铜管壁厚计算的一个公式...
一、管径计算的三种方法: 很多同行在做制冷系统的设计时候,不知道怎么去计算铜管的管径,比如排气管、吸气管、液管等铜管的管径; 今天我们给大家讲解下制冷工程师是如何来计算出铜管管径的。 方法一:Excel做制冷仿真直接计算法 这节课的重点,我们来利用Excel来计算制冷系统的管径,包含排气管径、液管管径和吸气管径;
制冷系统循环中,蒸发器进口干度如何计算?
在制冷系统的换热器的仿真设计中,有一个参数是需要给出来的,那就是蒸发器的进口干度,我们看下Coildesigner软件的界面: 干度的输入界面: 很多同行都不知道这个干度是怎么计算出来,我们今天给大家简单介绍几个方法来计算: 一、干度的定义: 制冷剂蒸气干度:指的是“在湿饱和蒸汽中,制冷剂蒸汽所占的重量比例”。 先看干度的概念,
这些制冷行业有关的政策,2024年仍有效
2023年12月召开的中央经济工作会议对2024年中国经济工作的总体要求、发展目标、政策取向、重点任务作出全面系统部署。会议提出,“着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环”。
不用找了,制冷十大最常见故障的排除方法汇总!
1、高压报警怎么办? 2、低压报警怎么办? 3、油压差报警怎么办? 4、压缩机热保护怎么办? 5、制冷效果差,达不到设定温度怎么办? 6、排气温度报警怎么办? 7、蒸发器结霜严重怎么办? 8、压缩机回油不好怎么办? 9、压缩机吸气温度过高怎么办? 10、如何判断制冷剂充注量? 经验一 高压报警怎么办??
暖通空调系统全面水力平衡解决方案
建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已达35%,且持增长态势。大型公共建筑中空调系统耗能约占建筑总能耗的50~65%。 空调系统存在的典型问题:能耗高、舒适度低。 1)制冷机组、水泵、空调机组等设备工作效率较低; 2)空调房间温度无法达到设定值、波动较大;
深入解析:风冷热泵机组原理、构造与性能
本文将探讨风冷热泵的工作原理、构成部件以及其相较于水冷热泵的独特性能和优势。
螺杆制冷压缩机常见故障与排除方法参考
螺杆制冷压缩机常见故障与排除方法参考 螺杆机常见故障与排除方法 故障现象 原因分析 排除方法 排气压力过高 1、
深度解析:实现无液氦极低温制冷技术突破的重大意义与深远影响
相信大家一早上都被《我国科学家实现无液氦极低温制冷基础研究突破》刷圈了,那么,这项技术的突破究竟为何具有如此重大的意义?制冷妞为您深入剖析。 首先: 划重点说明 下 “这一科研成果是革新了传统的低温制冷技术”, 是在制冷低温领域 点亮另一条科技树 的行为!!!
空气能热泵的15个故障原因分析
1、电流故障原因分析: A、确认电流互感器检测准确度、热继电器保护值调整大小确认。 B、电压过低或过高引起压缩机电流过大。 C、压缩机接线,交流接触器及电源端子接线松动。 D、水路流量不足导致,压缩机负荷过大,也会造成电流故障。 E、冷媒系统故障,导致压缩机自身损坏造成压缩机电流保护。 2、排气探头故障原因: A、系统冷媒过少或过多都会造成排气温度过高。
多联机空调工作原理与常见故障分析
制冷系统工作流程图:20种制冷设备的全揭秘!
1、氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液) 2、冷冻冷藏蒸汽压缩式制冷系统设备构成
R404A制冷剂和R507制冷区别与差异
制冷系统膨胀阀原理安装与调试
详解热力膨胀阀的开度正确调整方法
膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。今天给大家讲一讲热力膨胀阀的故障排除,以及如何调节热力膨胀阀的开度,火辣辣的干货哦! 一、 热力膨胀阀调整不当的故障现象
是什么原因引起制冷设备潮湿
原因:气液分离器或低压循环桶的液位控制失灵,导致液高;供液量过大,供液过急。节流阀内漏或开度过大;蒸发器或气液分离器存液过多、热负荷小、开机时加载过快;热负荷突然增大;或冲霜后未及时调整吸气阀。 后果:一般都显现在活塞机和螺杆机上边,制冷剂进入压缩机,使润滑油产生大量气泡、破坏润滑表面的油膜,同时使油压不稳定;使运动部件在没有良好润滑的条件下运转,导致拉毛;严重时抱轴、主轴瓦巴氏合金熔化;制冷剂进入压缩机,使气缸套急剧冷却收缩,抱住活塞;严重时损坏缸套、活塞、 连杆、活塞销。
制冷系统冰堵产生的原因和故障现象
冰堵故障的发生主要是由于制冷系统内含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环,制冷系统中的水分逐渐在毛细管出口处集中,由于毛细管出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将毛细管完全堵塞,制冷剂不能循环,电冰箱不制冷。 制冷系统内水分的主要来源是:压缩机内电机绝缘纸含有水分,这是系统中水分的主要来源。此外,制冷系统各部件和连接管道因干燥不充分而残留的水分;冷冻机油和制冷剂含有超过允许量的水分;在装配或维修过程中管路长时间处于开发状态,致使空气中的水分被电机绝缘纸和冷冻机油所吸收。由于以上原因造成制冷系统含水量超过制冷系统允许量,因而发生冰堵。冰堵一方面造成制冷剂无法循环,电冰箱不能正常制冷;另一方面水分还会与制冷剂发生化学反应,生成盐酸和氟化氢,造成对金属管路和部件的腐蚀,甚至会导致电机绕组的绝缘损坏,同时还会造成冷冻机油变质,影响压缩机的润滑。因此必须将系统内的水分控制在最低限度。
冷凝器与冷却器的区别
在冷水机制冷系统中都会有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及制冷剂的加入。有了这些原件的加入才会组成一个良好的制冷系统。今天为大家讲讲冷凝器与冷却器在设计时有哪些区别。 冷却器 现如今冷凝器和冷却器都是作为冷水机制冷设备换热设备中换热过程的重要部件之一,使用率是很高的产品。但人们对于冷凝器和冷却器在设计时的区别在哪并不了解,接下来我们就主要来讲讲这方面的内容。
多层冷库的结构形式特点
多层冷库是一种通过分层设计实现高密度冷藏储存的冷库结构。它可以最大限度地利用空间,提高储存效率和运营效益。以下是多层冷库结构的特点: 1.垂直存储: 多层冷库利用垂直空间,通过建造多层楼层来增加冷藏货物的存储容量。这有效地节省了地面面积,适用于空间有限的场所。 2.智能货架系统: 多层冷库通常采用智能货架系统,如自动堆垛机(AS/RS)系统。这些货架系统能够以垂直方向进行自动化的货物存取,提高仓储效率和作业速度。
商用冷柜的“假性故障”
商用冷柜在检修时,必须先排除这些假性故障,才能使检修工作顺利进行。下面就来分析一下商用冷柜的常见假性故障有哪些。 1、商用冷柜制冷效果变差 商用冷柜使用不当,摆放位置不适、通风不良、冷凝器积尘过多而不及时清洁,这些都会使冷凝器散热不良,使冷柜制冷效果变差。 2、开机时间延长 商用冷柜内的食物存放过多,阻碍了冷气的循环,会使柜内温度偏高。同时,频繁开启冷柜门,压缩机开机时间必然会延长。
如何处理低温冷水机散热不良的现象
很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法: 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。 低温冷水机设备的散热不良,大多可以通过专业的设备维护来调整低温冷水机的运行情况。有时发生散热不良时,会出现压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,或关机重启即可正常运转。
医药冷库需要哪些设备
医药冷库需要哪些设备,医药冷库除了制冷设备,冷库控制系统、冷库板外根据医药冷库 用途用户需要添加设备。常年的医药冷库类型有:血浆冷库、低温保温库、超低温 保存库、 药品库、疫苗库等,医药冷库是医药冷链物流的一部分,冷库应该配备医药冷藏箱等设备。 医药冷库中需要的设备: 1.制冷设备 根据医药冷库的温度和大小,进行选择,主要为冷库压缩机和蒸发器,一般情况医药冷
冷库结构中的楼板、保温问题
在翻看了几张冷库图纸后发现两个问题: 1、冷库(框架结构)冷藏间楼板是与周边框架梁分开了,这是什么原因,连成一体不可以吗? 2、底层冷藏间的柱子要包距地1.5米高的保温层,为什么只包1.5米高,而不是全包,楼层间柱子不用保温吗? 还请懂行的前辈予以指教
多联机加装干燥过滤器与回油弯
多联机系统一般管道较长,焊口也较多,焊接时即使有进行充氮也不可能完全避免出现氧化层,而且管道中还可能存在灰尘沙粒、水分等杂质,这些杂质对多联机的压缩机都会造成致命的伤害。
半封闭和全封闭制冷压缩机介绍!
冷库制冷压缩机按照结构方式,可分为半封闭式和全封闭式制冷压缩机两大类。目前市场的主要是半封闭活塞式制冷压缩机(螺杆压缩机用量在增长),半封闭活塞式制冷压缩机一般采用四极电动机驱动,其额定功率一般在60—600KW之间,气缸数为2--8个,最多12个。 全封闭式制冷压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。下面我们分别看看其优缺点。
制冷系统故障诊断:从看、听、摸到精确诊断
制冷系统发生了故障,一般都通过看、听、摸 来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。
技术探讨:空调并联机组制冷系统管路设计
空调并联机组因其优越的调节性能和高效的能源利用,在商业和大型建筑中得到了广泛应用。本文旨在探讨空调并联机组的设计原则和技术细节,特别是在制冷系统管路设计方面。
结霜PK化霜,你真的都搞懂了吗?
一、为什么会结霜与结霜机理; 首先明确,结霜是发生在制冷系统蒸发器,而且是风冷式蒸发器;当环境温度比较低的时候(比如低于0度),此时蒸发测的蒸发温度比较低(我们按照0℃环境来说,蒸发温度就接近-15℃甚至更低); 我们可以认为蒸发器中部位置铜管的温度近似等于蒸发温度,那么铜管的温度在-15℃左右,此时空气中如果有水蒸汽,那么空气中的水蒸气遇到低温翅片(铜管),必然后凝结成固态的小冰晶,久而久之,蒸发器就结霜了;
水系统的知识
空调水系统根据配送热量的不同分为 冷却水系统 和 冷冻水系统 。 一、 空调水系统组成 空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。
工程师总结:制冷系统调试的七大要点,看完你就都会了!
本期,我们来了解下制冷系统调试的7个要点,包含:蒸发温度、冷凝温度、检验吸气温度、排气温度及过冷温度、校验自动保护元件的调定值等。
多联机制冷剂灌注方法,说不定哪天就能用的上!
多联机制冷剂灌注充包括预灌注和开机灌注两部分。 一、制冷剂开机灌注 1、关闭冷媒罐阀门,重新连接压力表管。将低压表管从 气管阀检测口拆卸下来,连接至低压检测阀(如下图); 低压检测阀是一个独立的阀体,如上图,家用多联机也是一个独立的位于测出风主机的中下部(见下图),80、100、112主机的检测阀在侧板的左下角,拆开堵帽,接上软管,用冷媒排出软管内的空气,打开截止阀阀帽,用5mm的内六角打开阀芯,就可以对系统补加冷媒了,记得是
分析与诊断:制冷系统中的十个关键温度点
机组部件的相关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调适不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量,一般只能用手感来估计,然后判断是否正常。 一、排气温度 排气温度的影响: 夏季情况下,压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。
空调装置基本结构及制冷原理
将水(液态)的温度通过外部加热到沸点后,就逐渐变成蒸气(气态);如果将蒸气(气态)温度冷却到沸点以下后,就逐渐变为水(液态)。这就是液体蒸发相变。空调器就是利用制冷剂(R22)在液态和气态间相互转化时需要吸热和放热的过程来实现制冷和制热,以达到调节室内温度的目的。 制冷空调原理: 空调专业术语及分类: 1 )房间空气调节器:
深冷新一代液氮罐解决方案
生物冻存实验是生命科学领域中不可或缺的重要过程,而新一代液氮罐解决方案则是保障生物样品长时间保存的重要工具。 一、新一代液氮罐解决方案的应用及优势 液氮罐是生物冻存实验中必不可少的工具,但由于传统液氮罐存在易破裂、易泄漏、易蒸发等问题,新一代液氮罐解决方案应运而生。新一代液氮罐解决方案采用高分子材料制成,具有良好的耐高低温性能和耐化学腐蚀能力,保证了生物样品在液氮中长时间保存的安全可靠性。
暖通空调的制冷原理与压焓图
制冷就是利用液态物质状态的变化,将热量从一个地方传递到另一个地方。 比如酒精在手上蒸发让人感到上手很凉爽。 显热: 引起某种物质温度变化的热量称为显热。 显热即指引起物质温度变化的热量。 如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。
空调加氟换电容教程
家里一台空调坏了,准备动手自己处理,查百度,看资料,买材料和工具花了一天时间终于搞定它了。下我以图片形式为大家分享我的修理过程。工具和材料:6.5KG一瓶的氟是135元,加一套压力表45元,共178元加容10元,钳形表100元共计288元。 故障现象 :室内机有风,但没有冷风,看室外机风扇在转,但好象压缩机没有工作,用电流表测火线只有0.22A,确定是压缩机没有工作,那么有两个原因排查,一是压缩机可能坏了,或者说压缩机的接线生锈或是松动,二是起动电容坏了,拆开测下就知道了。
冷水机组工作原理与常见故障大总结
一、冷水机组工作原理与系统组成 冷水机组是中央空调的制冷源,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。它由: 制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。[本文来源公众号:制冷与空调技术]经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
上一页
下一页
APP内打开