家里一台空调坏了,准备动手自己处理,查百度,看资料,买材料和工具花了一天时间终于搞定它了。下我以图片形式为大家分享我的修理过程。工具和材料:6.5KG一瓶的氟是135元,加一套压力表45元,共178元加容10元,钳形表100元共计288元。 故障现象 :室内机有风,但没有冷风,看室外机风扇在转,但好象压缩机没有工作,用电流表测火线只有0.22A,确定是压缩机没有工作,那么有两个原因排查,一是压缩机可能坏了,或者说压缩机的接线生锈或是松动,二是起动电容坏了,拆开测下就知道了。
可刚买的钳形表没有测电容功能,于是又返回店去换了个能测电容的回来继续测,一量,一点容量也没有了,好了那就去买了个同样是35UF的大电容来换上,开机过两分钟压缩机就工作了,测火线电流只有3.35A应是氟不足了,钢瓶用压力表接上加氟孔,慢慢往里加,发现电流慢慢在加大3.35,3.37,4.21,4.37,5.06,这时的压力表显示有3.5个压力左右了,继续往上加5.23,5.38,5.46,5.60,5.93,5.99.这时压力表显示已有4个压力了,电流也超出标称电流0.5个A了,考虑到机子比较老,所电流可能会大点,所以直到6个A才关掉加注。
让它运转一会看最终停留在多少A,过了15分钟后再测发现电流一直在5.6左右了,好了应是很标准了,没有太大也没有少。说明氟加得刚好,如发出细管出现白霜说明氟加多了,要放掉点,不然电流也会很大,所以用这电流表是最能看准加的氟多少的。
工具 :带电容测量的形表要了我100大洋哦,超准的。
材料 :这是雪种,也有叫氟利昂等
气瓶,现在只有一次性的了,不能反复冲灌了。135元一桶,净重6.5KG
空调专用电容,35UF,这跟你空调大小 有关,匹数越大,容量也越大。
这是 我的空调:绿的那个就是启动电容,等下测给你们看。
这是拍的空调主要参数,看到了吧,标称额定电流是5.4A,等下加压就是要加到这个电流才是够了。
看容量已是0.03了
这个绿的只能变垃圾了。下面这个是新的容量为35.80
这是没换电容之前测的压力,以为还有压力呢,没想到换好电容后再测一点压力也没有了,应是只空压。
下面是接压力管和气瓶过程。位置不要搞错了。而且要拧紧。
这是加压到超过标称电流时的压力状态。有点高了,马上停止加压。
下面是一边加压电流一边增大的过程,考虑到机子比较老,所以加到6个安培才停止。
看到那白的电容了吧,就是刚换上去的。现在压缩机还没起动,电流还是零。
这是出风口用钳形表测的温度,看吧已达到17度了。OK完工
总结 :首先要判断空调压缩机有没有起动,再根故障现象来判断。不制冷有可能 是因为外机压缩机不启动,原因有内机无控制信号输出,外机没命令或者工作电压加载。还有就是压缩机启动电容不良引起压缩机不启动,无法制冷,压缩机保护器断路或者压缩机线圈断路也不启动。还有就是加压也不能加太多,不然电流太大会加重压缩机的负担的。