空气能热泵的15个故障原因分析
蓝精灵制冷课堂
2024年01月11日 08:56:08
来自于制冷技术
只看楼主

1、电流故障原因分析: A、确认电流互感器检测准确度、热继电器保护值调整大小确认。 B、电压过低或过高引起压缩机电流过大。 C、压缩机接线,交流接触器及电源端子接线松动。 D、水路流量不足导致,压缩机负荷过大,也会造成电流故障。 E、冷媒系统故障,导致压缩机自身损坏造成压缩机电流保护。 2、排气探头故障原因: A、系统冷媒过少或过多都会造成排气温度过高。

1、电流故障原因分析:

A、确认电流互感器检测准确度、热继电器保护值调整大小确认。

B、电压过低或过高引起压缩机电流过大。

C、压缩机接线,交流接触器及电源端子接线松动。

D、水路流量不足导致,压缩机负荷过大,也会造成电流故障。

E、冷媒系统故障,导致压缩机自身损坏造成压缩机电流保护。


2、排气探头故障原因:

A、系统冷媒过少或过多都会造成排气温度过高。

B、系统冷媒不纯(冷媒质量)造成排气温度过高。

C、排气探头线路破损或感温头阻值漂移引起排气故障。

D、热泵节流装置(电子膨胀阀)微堵或者其他原因造成节流装置错误调节导致排气压力过高引起排气温度偏高。


图片


3、高压故障原因:

机组操作面板报高压保护往往由很多原因造成,如何快速准确的寻找问题点往往是比较麻烦的。一般的高压故障的原因具体如下所示:

A、如果是维修过的热泵,要检查冷媒是否过多,在冬季气温偏低的时间显示不出来,到了夏季会引起压力过高引起高压保护。

B、循环水泵的扬程与流量过小没有按公司的要求配备(检查机组正常开机运行进出水温差,5-7度温差是合理范围,超出7度温差说明水路堵塞或者水泵选型不匹配)。

C、机组开机就报高压,可以检测高压开关线路是否损坏或者高压开关本体已经损坏,无法复位。

D、热水机组:水位探头的低水位探头是否合理安装,探头要高于循环水口;冷暖机组:要确认进出水探头放置合理,感温准确,避免感应温度与实际温度不符(探头损坏或感温位置错误),造成机组高压保护。

E、冷凝器(简称套管、高效灌、板式换热器)内有水垢产生造成换热不良引起系统高压,一般都是使用地下水所致。

F、自来水停水水压开关检测不良也会引起高压报警(有自动补水联动高压保护的)。


4、机组不运转:

造成这种情况有几种可能性,需要一步步地排查。具体排查步骤如下所示:

A、电源故障, 断开电源开关,检查电源。

B、机组电源接线松动, 查明原因并修复。

C、机组控制电源熔断器熔断, 更换新熔断器。

D、热水机组:检查高、中、低水位,机组检测不到水位不开机;

冷暖机组:检查联动、公共端,联动和公共端未接通,机组不开机;

低环境温度安装机组:机组有预热功能(压缩机图标闪烁),预热时间不足机组不开机。


5、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大:

水路系统无问题的前提下,水泵运转但是水不循环或水泵噪声大,原因也多种多样,常见的比如水路缺水、有空气等等。因此,我们需要理清一个思路一步步地排查压缩机不启动的原因:

A、水系统中缺水, 检查系统补水装置,并向系统补水。

B、水系统中有空气, 排除水系统中的空气。

C、水系统阀门末全部打开, 将水系统阀门开足。

D、水过滤器脏堵, 清洗水过滤器。

E、水泵本身损坏,叶轮打滑,检测水泵实际运行电流(正常运转,电流低于正常值)。


6、机组制热能力偏低:

A、制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂 。

B、水系统保温不良, 加强水系统保温。

C、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器 。

D、空气热交换器散热不良, 清洗空气换热器 。

E、水流量不足, 清洗水过滤器 。

F、检查机组表冷器翅片是否脏堵。

G、外机通风效果不好,或风机运转不正常。 


7、压缩机不运转:

A、电源故障, 查明原因解决电源故障 。

B、其次检查压缩机接触器是否损坏 , 更换接触器 。

C、检查接线松动, 查明松动点并修复 。

D、有时是压缩机过热保护, 查明热原因排除故障后再开机 。

E、出水温度过高会导致压缩机不运转,重新设定出水温。

F、水流量不足, 清洗水过滤器排除系统中的空气。


8、压缩机运转噪声大:

A、压缩机只压缩气体不压缩液体,液体制冷剂进入压缩机, 检查膨胀阀是否失效。

B、压缩机冷冻油不足或回油不良,加入适量冷冻油以及检查冷媒系统是否有堵塞的地方。

C、压缩机内部零件损坏, 更换压缩机。


9、风扇不运转:


A、检查主板风机启动信号是否正常,有无输出。

B、风扇紧定螺钉松动, 紧固紧定螺钉。

C、风扇电机烧毁, 更换风机。

D、接触器损坏, 更换接触器。


10、压缩机运转,但机组不制热:

A、制冷剂全部泄露, 检漏并注入定量制冷剂。

B、机组冷媒系统有堵塞,检测堵塞部件。

C、检查四通是否串气(检测机组工作高压/低压压力),更换串气部件。

D、压缩机不排气问题,更换压缩机。



11、水流保护:

水流保护一般有两种可能,水路系统不流通和水流开关本身损坏,而一般导致水流故障的往往是水路问题,具体的排除方法:


图片


12、排气压力过高:

A、检查并清理管路过滤器。

B、检查管路阀门有没有损坏是否打开。

C、检查循环泵是否符合机组流量要求和正常运转。

D、冷媒过多 , 排出多余的冷媒。

E、氟路系统中有不凝性气体 , 排出不凝性气体。

F、水流量不足, 检查水系统,加大水流量。


13、吸气压力过低:

A、表冷器翅片脏,清洗表冷器。

B、风扇排风不通畅,维修风扇,清除障碍物。

C、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器。

D、电磁阀末开, 修复或更换电磁阀。

E、通过热交换器的压降太大, 检查热力膨胀阀的开度是否恰当

F、热泵系统没有制冷剂或者泄露。

排气压力偏高或吸气压力偏低要靠工程人员、维护人员提前发现,当还不到高压、低压报警的时候,是会有些前兆现象可供观察的,比如水流量不足、换热器结水垢等,通过提前预判来提前处理高压、低压的状况。


14、线控器失灵/黑屏:


线控器失灵包括线控器黑屏、线控器报通讯故障以及线控器不灵敏。具体解决办法如下:

A、线控器黑屏

线控器黑屏一般的排查步骤如下:首先确认机组是否有电,然后更换一个新的线控器尝试,依旧不亮后重点检查机组主板有无输出,如无输出可能是主板变压器损坏或者主板保险丝烧坏(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),更换一个即可,当然这种情况后续需要多观察,排除负载短路的情况,避免配件二次损坏。

B、线控器报通讯故障

报通讯故障检查接线是否虚接,如果不虚接往往是电压有问题,重点测量电压是否不正常,主板变压器供电是否正常。

C、线控器不灵敏

如果是刚使用线控器就不灵敏,可能是内部接线可能抵住按键,如果正常使用一段时间后线控器按键不灵敏,可能需要更换。



15、空开跳闸:

A、空开合不上:更换一个空开且保证线没有虚接,如果不行可能是压缩机接地或者主板存在短路,判断准确后需要更换压缩机或者主板。

B、空开偶尔跳闸:往往是空开线虚接导致,重点检查线是否接牢即可。当然如果空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸。


免费打赏
放水发电
2024年01月11日 11:00:42
2楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复

相关推荐

APP内打开