空调冲注制冷剂的操作与计算步是怎么样?
有朋友问,向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看在什么情况下向管路里面填充制冷剂。 如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。 之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。
128台空调外机噪音大,如何改造?
20余层湖北电信通信枢纽机楼有多台空调外机,必须24小时工作以维持机房温湿度恒定。然而,高楼离居民楼最近的距离只有50米,因噪音问题引发多起投诉。5月24日,长江日报记者现场探访发现,目前这栋高楼的制冷系统已完成水冷改造方案,噪音值已降至标准值以下。 湖北电信营房二枢纽通信大楼。记者梁爽 摄 2018年11月中央环保督察“回头看”期间,督察组收到王家墩社区居民投诉:“信息港电信大楼外面密密麻麻全是空调外机,噪音太大了,影响居民休息。”经核实,居民们所说的“信息港电信大楼”系湖北电信营房二枢纽通信大楼,是华中地区最大的互联网应用和交换中心之一。为保障通信设备正常运行,机房环境的温度湿度,多台空调室外机必须24小时工作,空调产生的噪声对附近社区的居民造成影响。