论坛
暖通空调
更多
动力燃气系统
0.2553w
土木在线动力燃气版块汇聚了专业技术交流的帖子,更多与路桥设计相关的帖子尽在其中!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
关于燃气热水器如果选购的咨询
本人建筑站过来讨教个问题,新购高层9楼一厨一卫,准备安装个燃气热水器,商场服务员万家乐说史密斯不好。史密斯说自己很牛。本人听得云里雾里,尤其是出水量,同事一楼用11升足以。商场所有业务员都推荐16升。这差价要3000呢。大侠们有什么建议?比如出水量和品牌?欢迎拍砖
商业用天然气流量计算
请求前辈们一个问题:本企业有一小型公寓式宾馆建筑面积3167m2,二层楼,有16个房间,一楼有一间食品加工厨房,有中餐厅、西餐厅、早餐吧、点心房,还有会议厅。今天向燃气公司申请燃气开户,燃气公司负责人说,这属商业用气,按每小时最大用气量计算开户费,向本人要用气参数,但是不知道怎么算,特向知道计算参数的智深人士,求答案。
锅炉炉水PH一直居高不下
各位坛子里的老大,请指教了。我们的一台三吨的锅炉,现在炉水的PH老是在12以上。停炉换水后运行几天后又上来了。进水PH只有7左右,加的是外购的综全型炉内处理药剂,总碱度在18左右,但酚酞也偏高,在16左右。前段时间用烧碱配磷酸三钠煮过炉,不会是这个原因吧?但煮炉后对炉子换水都进行了5次,每次都是将水加满后再排完的呀。现在是想不出办法了,请各位来帮忙释疑了。
以下燃煤锅炉换成燃气锅炉运行成本增加多少?
燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
锅炉烟囱在管道井需要保温么
热水锅炉,烟囱用耐热钢板,厚度 6mm,置于土建管井内。需要保温么
问,市面上有多少做分布式能源的?赚钱前景怎样?
问,市面上有多少做分布式能源的?赚钱前景怎样?求大家指点一二
问一个关于注册设备师的问题
小僧12年6月硕士毕业,用硕士毕业证报名参加了13年9月的设备师基础考试,成绩基本上是过了。想参加2014年9月的专业考试,不知道可不可以?在管理中心提了问,也不见得回答~所以在论坛上求助于各位大神!求指点。假如参加14年考试,考过了,对注册会不会有影响?
关于锅炉烟囱尾气的取样检测
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
跪请大神指点锅炉房燃气管道设计
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 编辑 我想请问负一层的锅炉房有一个泄爆口在一层,那么我的燃气管从锅炉房泄爆口进入接用气设备可以吗?锅炉房在负一层。放散管呢 还可以从泄爆口出来吗? 有了泄爆口 还需要安装报警器,紧急防爆切断电磁阀?
哪里能找到空气缓冲罐的图纸模板?
哪里能找到空气缓冲罐的图纸模板?主要是图纸里的技术要求,技术参数表格。
DN500的蒸汽管道比摩阻是多少,查不到,请指教!!!
有个甲方,他说气源是230度的过热蒸汽,压力0.85Mpa,长度760m,管径500的,问下这种工况DN500的管径沿程损失多少每米?我这里找不到DN500的资料,最大DN300,请大家告诉我哪本手册有,我买一本补充一下,他需要的气量是70方/h,压力最小0.82Mpa,气源0.86的压力经过760米之后压力还能有0.82Mpa吗,不能的话怎么解决?谢谢
燃气轮机动力装置
燃气轮机动力装置主要由以下部分组成:(1) 压气机 它用来压缩进入燃烧室的空气。(2) 燃烧室 燃料在其中燃烧成为高压燃气。(3) 燃气轮机 它将燃气的热能,转变为推动轴系和螺旋桨的机械动功。供燃料燃烧的空气首先进入压气机,经压缩后温度升高到100到200度之间,然后送入燃烧室即燃气发生器中去。与此同时燃料通过喷油嘴进入燃烧室,与高温高压的空气混合后点火燃烧,此时温度可达2000度左右。一般用渗入压缩空气的方法也就是二次进风的办法降低燃气温度至600到700度左右,燃气最后进入燃气轮机,在叶轮片槽道里膨胀,将其热能转化为机械功,使燃气轮机中的叶轮旋转带动轴旋转同时驱动压气机,随后带动轴通过减速齿轮箱带动桨工作。装置的启动是通过用连轴器与燃气轮机连接的电动机进行的。
哪位哥们借5个给我土木币
红包没有了!暂时不提供了,失望,就差5个积分,我需要的文档下不下来,哪位哥们借5个土木币给我!
关于加热炉的压力如何调整问题
本帖最后由 liling122 于 2014-3-3 15:42 编辑 给大家普及知识啦,以前厂里的加热炉调压的时候经常有问题,不知道怎么弄,现在对加热炉调压有了新的认识,就来给大家讲解下,欢迎大家多多发表建议。 众所周知,对于工厂中的加热炉,加热炉的燃料气系统直接影响着装置的安全、平稳、连续运行,而加热炉燃料气总管上的压力控制回路又是加热炉燃料气系统中一个至关重要的控制环节。当全厂燃料气管网压力波动时,该回路能保证加热炉燃料气系统压力稳定,从而保证加热炉的正常运行。
钢塑转换
DN25的燃气管要用钢塑转换接头转换成PE管,能转换成de多少的?
关于燃气立管位置
大家好,希望大家能解决下小弟的问题立管(均为中压AB或者低压)那他们之间有间距吗?有间距是需要多少呢?没有查到 城镇燃气规范
中压燃气立管距房间门及窗洞口的净距问题
城镇燃气规范6.3.15.2条:沿建筑物外墙的燃气管道距居住建筑或公共建筑中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m;关于这一天中的这个净距,是指管道到洞口的距离还是只管道到洞口的水平距离??前几天一个深圳项目验收的时候,质监站就提了这个不满足500的净距要求(水平放下不满足,管道到洞口最近的距离能满足500),有点困惑这个500的净距了,各位大侠有木有遇到过这个问题呢??
本人湖大暖通毕业,现在新奥下的燃气设计院工作,长沙,可以考什么证
本人湖大暖通毕业,现在新奥下的燃气设计院工作,长沙,可以考什么证,有什么该准备的,个人现在不是很喜欢这工作,感觉没什么前景,做好点好像也就1w的样子,求大神
设在地下室的锅炉房,排烟道需要伸到屋面去吗?
设在地下室的锅炉房,地上是15层高的酒店,排烟道需要一直伸到屋面去吗?旁边还有15层的住宅
关于天然气压力的问题
图中的117.4kp是什么意思?天然气的压力调的应该是15kp左右!为什么流量计上显示的是117.4kp!
冬天已到,你家的天然气使用规范吗
今天在网上看到很多新闻关于燃气的,有价格上涨的,有发生事故的等等,冬天来临,天然气使用高峰期也来了,这里温馨提醒大家要注意天然气的正确使用以及安全防护.若想要安全,有四类行为要不得。一、违章私自通气使用 今年国庆期间,某女士向某燃气公司申请验收通气业务,在公司验收人员同客户预约上门验收时间时,客户反映管道气已经能正常使用了。 某公司从新客户用气安全出发,通气前的表前总阀为带锁球阀。正常情况下,验收人员未上门,客户是无法打开阀门的。后经验收人员上门核实发现,该用户的表前阀门已被无资质“游击队”人为破坏并私自通气。由于总阀是特别定制的,这类人员为客户通气后,无法为客户安装控制阀门的手柄,一旦发生紧急情况,客户无法通过关闭阀门来切断气源,带来极大危害。
常压锅炉系统图——大气连通管
常压锅炉设置有大气连通管,从常压锅炉出水管的最高处接一个三通一路连接到水泵吸称上为采暖系统,另一路为大气连通接止膨胀水箱。这样的话水泵的进水会不会同时从膨胀水箱和锅炉中抽水循环??
请教锅炉受热蒸发率的问题
大家都知道锅炉受热蒸发率,为了比较锅炉工作强度,引入了标准蒸汽,将锅炉实际蒸发量换算为标准蒸汽蒸发量,请教大家,谁知道这是怎么换算出来的呢?
发起注册动力专栏
RT希望网易搞个注册动力工程师专栏支持的留下脚印谢谢!记住留下脚印我们尽自己的微薄之力本人愿意当斑竹
求一篇锅炉英文文献
求一篇锅炉英文文献 最好有中文翻译的 没有的也行 毕业设计用=。=
上一页
下一页
APP内打开