剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋
假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
结构设计:剪力墙优化布置精髓
1 墙肢宜对齐布置,避免错位。 剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用,尽量减少墙肢独立抵抗水平作用的情况。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀对齐布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作。图 1a 为佛山市某高层住宅的结构平面布置,因建筑方案限制,结构平面 Y 向存在 4 片墙肢刚好错位布置(图中方框部分)的情况。节选该区域并稍微调整墙肢的位置(如图 1b),使得墙肢形成 2 道联肢剪力墙,分别按 JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》E.0.1 条计算调整前后结构 Y 向的等效楼层侧向刚度进行对比。结果表明,调整为联肢剪力墙后,标示区域 Y 向楼层等效侧移刚度由 6.79×10 6 增大到 6.89×10 6 ,增幅约 1.5%,可见结构布置时剪力墙墙肢对齐布置是很有必要的。