已知:左右两墙均为300mm厚,计算参数中的墙身水平筋间距均为200mm。 换算配筋: 1、左墙 H1.5(单位为cm?)表示此墙水平分布筋每200mm间距内需要配置的钢筋面积为:1.5x100=150mm?。 换算成常用的钢筋表中每米板宽钢筋面积,则需150x1000/200=750mm?。 上式中,200为参数设置的钢筋间距,1000为1米板宽。 剪力墙墙身配双排水平钢筋,每排每米范围需要配置
已知:左右两墙均为300mm厚,计算参数中的墙身水平筋间距均为200mm。
换算配筋:
1、左墙
H1.5(单位为cm?)表示此墙水平分布筋每200mm间距内需要配置的钢筋面积为:1.5x100=150mm?。
换算成常用的钢筋表中每米板宽钢筋面积,则需150x1000/200=750mm?。
上式中,200为参数设置的钢筋间距,1000为1米板宽。
剪力墙墙身配双排水平钢筋,每排每米范围需要配置750/2=375mm?的钢筋,查表,10@200(393mm?)满足。
容易验算,此墙的计算结果即为墙身的构造配筋。
2、右墙,选配双排10@150(524mm?)或12@200(565mm?)均满足。