请问职称中级会考些什么啊?
请问下,中级职称会考些什么啊?平时需要准备些什么资料预习呢?
天天看着没几个新贴,看来干市政电气的人真是少
天天看着没几个新贴,看来干市政电气的人真是少:lol
求指点,小白一枚
不知道碳素波纹管这样表示管径正确吗,老师傅说见过这样表示的但是我在网上都查不到求大神指点
电缆过路一定要用钢管吗?钢管如何与PVC管连接?
目前有一套路灯图纸,路灯电缆在人行道下采用穿PVC管埋地敷设,过路段穿钢管,问:PVC管如何与钢管连接?一定要做手孔井吗?
GB/T 31455.1-2015 快速公交(BRT)智能系统 第1部分 总体技术要求
GB/T 31455.1-2015 快速公交(BRT)智能系统 第1部分 总体技术要求,2015年8月1日实施
GB/T 31455.5-2015 快速公交(BRT)智能系统 第5部分
GB/T 31455.5-2015 快速公交(BRT)智能系统 第5部分 调度中心与车载信息终端通信数据接口规范,2015年8月1日实施
新手请教~路灯TT与TN-S接地系统都是什么样的啊?
这跟接地极、扁钢之类的连接方式有关系吗?核心区别是什么?谢谢谢谢了!
2016一级建造师市政精讲资料
市政这门课,内容繁杂,需要记忆的内容也相对比较多,对于没有接触过的考生,尤其是没有工程经验的人来说,初次看到简直是云里雾里,想记住更是不容易。那么怎么办呢?我可以肯定地跟大家说,市政绝不是靠死记硬背的,只要掌握了工艺原理,自然就记住了。举个例子,老考生可能知道,教材中有一个大体积混凝土防开裂措施,那么多条措施怎么背呢?我跟大家说,根本不需要背。搞明白开裂的原因了,防开裂措施自然对应着就写出来了。再比如说施工方案包括哪些内容?无非从施工方法、施工机具的选择
14市政定额没有地面监测及地下监测怎么办
有个顶管工程是在公路旁及有一段是横贯公路的,然后现在甲方要求加上07年市政定额的地面监测和地下监测两项。但是07定额已经停止使用了,14定额又没有这两项,我应该套个什么其他的定额么?还是07的照样可以用的?
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗?直埋不穿电线管做电缆井有用吗
路灯采用半夜隔盏控制带来的不利?
“亮一隔一”或“亮一隔二”不仅降低照度,同时区别于不同的灯杆布置方式,照度均匀度将不同程度甚至是严重的下降,对交通、行人安全、对维护社会治安产生不利影响。七十年代的世界性能源危机中,日本曾在道路上进行间隔点灯的试验,结果导致治安、道路交通事故的大幅上升。另外,这种方式由于需要在同一路径上敷设两根路灯供电电缆,也增加了建设投资。
TT路灯系统的电缆和TN-S系统的路灯电缆选择
TT路灯系统的电缆和TN-S系统的路灯电缆选择有哪些不同呢,TT是不是还要校验灵敏度呢?断路器该怎么选呢?气体放电灯的瞬动倍数一般为多少呢?
【求教】一台配电柜最多能有多少回路,最大功率多少
我是新手,这个问题还不敢问老员工在网上查了半天也没有请教各位大虾了一个GGD的柜子最多能防多少回路?所有的回路最大的功率不能超过多少?我现在有16个回路,最大的功率都不超过4KW最小的才零点几KW求大神相救啊
长度为1000米的路灯电缆,末端短路电流是多大?
长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
常用低压设备及灯具安装
这个规范有点老,有木有更新的啊啊
DIALux 飞利浦照明插件ap_dlx.zip
本帖最后由 dengjunyong32 于 2013-7-16 13:24 编辑 DIALux 飞利浦照明灯具插件 适用室内照明建筑照明 市政道路照明灯具等普通灯 、金卤灯,高压钠灯,LED灯 英文字幕
路灯配电回路需不需要设总的漏电保护
我们单位设计路灯配电系统,一般都是TN系统,然后每个路灯单独做一个30mA的漏电保护断路器。现在遇到一个审图的,说路灯每个回路总的断路器都需要再装设300mA的漏电保护器,规范上说法是TT系统必须加,TN系统没有规定,大家现在都是怎么做的?
GB/T 31455.7-2015 快速公交(BRT)智能系统 第7部分
GB/T 31455.7-2015 快速公交(BRT)智能系统 第7部分 公交优先设备与交通信号控制机通信数据接口规范,2015年8月1日实施
路灯配电问题,请大神们帮我看看
道路照明规范2015中提的 各単相回路应单独进行控制和保护应该怎么理解呢?是把原来的3P断路器换成 :用3个1P断路+3个1P接触器控制吗?但是审图中心又提到 照明回路的空气开关应选用带有漏电保护型。 配电系统采用的是TN-S系统 三相跳接路灯的方式配电。电缆选用的YJV22-5*25,每个灯杆处设置了一个熔断器。我现在的问题就是:1、各单相回路应单独进行控制和保护。2照明回路的空气开关应选用带有漏电保护型。 3,出线是5*25 三相跳接方式接路灯。
配电线系统图求数据正确与否
本帖最后由 咕咕0510010 于 2017-10-23 16:41 编辑 小白一个求大神指点,配电箱系统图个数据算的对吗????正确的怎么算、、、
细节决定成败,服务决定效益
“千里之堤毁于蚁穴”,这句话最近深有体会,网购那么多年,网上的图片是一样的,但拿到的实物质量确实不一样的,今天上班看到两个不同厂家气缸的配件的,远看是一样的,近看却才发现差别真的很大。今天小编为大家分享一下发现气缸的细节部分差距。 首先先看一下气缸的构成图: 一.看一下缸盖的对比 其次颜控很重要 看看下面的图片。对比“ 1 ”“ 2 ” . “ 1
变压器的选用
泵站电气设计,甲方让用2台315kva变压器的代替一台630的,不知道可不可以!为什么急急!!
无杆气缸的安装与使用方法有什么?
[size=13.333333969116211px] 旋转无杆气缸在使用之前必然是要经过适当的处理的,首先我们要检查气缸是否有损坏,在螺栓连接的地方是否有松动,这样就大大的降低了安装的麻烦。安装的过程中,气缸的活塞杆不能超负荷的承受外部的力量,也不能方向偏移,必须要与活塞的轴线方向一致。缓冲带是转角气缸中,常用的一个辅助器械,在工作之前,就应该使用它。将调节带调节到阻力的最小位置上。气缸投入正常的工作后,增大缓冲的阻力,直到调节到最合适的位置为止。
气缸界的独臂侠无杆气缸
旋转无杆气缸在使用之前必然是要经过适当的处理的,首先我们要检查气缸是否有损坏,在螺栓连接的地方是否有松动,这样就大大的降低了安装的麻烦。安装的过程中,气缸的活塞杆不能超负荷的承受外部的力量,也不能方向偏移,必须要与活塞的轴线方向一致。缓冲带是转角气缸中,常用的一个辅助器械,在工作之前,就应该使用它。将调节带调节到阻力的最小位置上。气缸投入正常的工作后,增大缓冲的阻力,直到调节到最合适的位置为止。
非铠装电缆穿碳素波纹管直埋敷设时,应采用混凝土包封
非铠装电缆穿碳素波纹管直埋敷设时,应采用混凝土包封《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007第5. 3. 2条,直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装