长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
2楼
没人敢投票哇
回复
3楼
用220V除线路相保阻抗不就知道答案了嘛,真是小看天下英雄啊~~~~估计大家都觉得太简单了~~~所以~~~~~下次拜托出点有技术含量的~~~~~
回复
4楼
如果就是100A,那么其始端开关的短路整定电流应该为多大?又有多少人做到了这一点?
回复
5楼
漏电保护
回复
6楼
所以每盏路灯都要加个10A左右的熔断器哦!
回复
7楼
允许这样的配线吗?压降不好控制啊
回复
8楼
有详细计算过程么??????????
回复
9楼
400V供1000米,稍微远点,是不是可以考虑3000V或6000V供电?
回复
10楼
每个路灯加熔断器只能保护灯及支线啊!
漏电保护只能起接地故障保护啊!
那么还有一种情况呢?如果是相-零回路短路呢?.....短路电流还是100A,难道等长延时脱扣起动作.....
是否应加零序电流保护。(低压零序电流保护已经很少看大家用了)
回复
11楼
路灯1000米的压降,一般不成问题。
回复