长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
12楼
你的思路似乎还是传统的塑壳断路器喔。
回复
13楼
1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆阻抗大概2.3欧,加上系统,变压器和母线阻抗等,那么末端短路电流不到90A.
只有选6A的c型断路器都才勉强能满足灵敏度了,晕。
回复
14楼
不错。
回复
15楼
此时就得考虑其他措施了
回复
16楼
漏电开关也不妥,路灯漏电电流较大,容易误跳。
只有加大线缆截面或者减小供电半径,对否?
回复
17楼
我觉得零序电流保护是一个办法!
回复
18楼
以前做公路一个单相数显设备(<1kw),电源在1公里以外,为了保证断路器动作,电缆得选到185以上才行.加漏电也有这问题.因为漏电电流很小,最多几十-几百毫安,经过长达1公里的压降,到了漏电断路器那里也难以使其动作了.
单相末端长距离送电就是这样,最好提高电压等级/或就近装设保护电器/减小供电半径/作好等电位连接.降低接地电阻./选用瞬时脱扣电流较小的断路器
回复
19楼
这个阻抗值怎么算出来的呀?
回复
20楼
采用“相-零”回路电流法计算单相短路电流过程为:
变压器取500KVA则
Rt=22.6,Xt=44.6
母线取R1=0.4*10m=4
X1=0.5*10m=5
开关互感器等“组合”计算电阻:25mm的电缆取
R2=1.2 X2=3.4
线路阻抗:R3=2.6*1000=2600
X3=1.9*1000=1900
则
R=R1+R2+R3+Rt=2627.8
X=X1+X2+X3+Xt=1953
对于末端阻抗 Z=3274
以上参数查表可得,单位为毫欧
因此末端单相短路电流Ik(1)=400/(1.732*3274)=70.5A
对于首端三相短路电流Ik(3)=60.6KA
初学者,不知道这样计算对不对,请斑竹多多指教。
回复
21楼
如果选开关的话,选NS100H的行不行?
回复