照明标准值的选择
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-10-7 09:00 编辑 照度值应从规范中规定的标准值中选择,标准值中没有的数值,是不应该选用的。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第4. 1. 1条规定:照度标准值应按0.5 lx 、1 lx 、2 lx 、3 lx 、5 lx 、10 lx 、15 lx 、20 lx 、30 lx 、50 lx 、75 lx 、100 lx 、150 lx 、200 lx 、3001x 、500 lx 、750 lx 、1000 lx 、1500 lx 、2000 lx 、3000 lx 、5000 lx 分级。
LED光源额定功率值的选择
LED光源额定功率值应按规范规定的标准值选择 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款规定:LED光源功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。额定功率为:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。 计算功率时,除了光源的功率之外,还要将电器附件的功耗一并计入,不同光源采用不同的计算方式。
I类灯具外壳应接地
道路照明设计时,一般采用I类灯具,敷设在灯杆内的上灯线应设置PE线 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第7.2.9条规定:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第18.1.5条规定: 普通灯具的 I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
照明配电箱出线回路配电
照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。
市政路灯如何做重复接地
市政路灯TN-S如何做重复接地?再旁边埋设扁钢?角钢?哪位大侠来解答下
那个。。。我这有个路灯电缆电流的计算公式,大家瞧瞧,对不对
380/220V电流=(单个路灯瓦数×路灯个数)/(根3×380伏×功率因数)
小区弱电埋管问题请教
小区的弱电室外电缆工程,是否要每个弱电系统(如电话\网络\电视\消防\门禁\安防\三表远传)各敷设一根总管?还是可以几个系统的电缆共同敷设在一根总管内?
通信人井施工时可以做成直角的吗?
图集上关于通信人井基本都是这种切了4个角的,如下图。现在施工方提出来是否可以做成4个角都是直角的,请大家不吝赐教。
关于道路照明变压器电压等级问题
道路照明规范上说,道路照明宜设三相变压器,但是最近我发现城市周边好多地方的道路照明但是用的 单相箱式变压器,有没有专业人士解答下,现在道路照明到底用哪种变压器?如果是单相变压器怎么控制路灯?好像很少有单相接触器吧?所以怎么用时间继电器控制路灯呢?
路灯专用变容量计算问题
网站上下了份《市政电气设计100问》,其中有这么一段关于变压器选择的如附件所示。不知道计算容量公式是怎么来的。其中的0.4是怎么取的。总之就是这段话没看懂,希望高手给解答下。
GB/T 31455.2-2015 快速公交(BRT)智能系统 第2部分 调度中心系统技术要求
GB/T 31455.2-2015 快速公交(BRT)智能系统 第2部分 调度中心系统技术要求
CJJ 45-2006城市道路照明设计标准
和大家分享 :)
换热站无人值守 路灯远程控制 自来水二次加压泵站远程监控
机动车道两侧路灯设计问题
请问大家,机动车,桥两边的人行道在什么情况下需要设置路灯,什么情况下可以和机动车道共用,依据和原则又是什么呢?被这个问题困惑了好久
我刚做照明设计,小白一个,求大神指点,灯具标注后的字母B什么意思
大家都用什么软件做市政照明设计?
大家都用什么软件做市政照明设计?哪里有视频教学?
市政工程算单相接地电流碰到的问题
本帖最后由 风之彼岸 于 2017-6-19 17:40 编辑 算低压单相短路电流母排选用的是TMY4(40*4)铜母排,需要查找铜母排相保电阻及电抗但是在工业与民用配电设计手册第三版上P154表4-24低压母线单位长度阻抗值中未有相关数据,请教各位此处应该如何处理?
2008新标准空心板全套通用图
很实用的桥涵通用图
场外景观照明箱采用TN-C-S可行吗?
第一个问题:前段时间做了个小学的场外景观照明设计,电箱设在室外草坪中,距离建筑5米内,电源引自独立配电房,原设计是采用TN-S五线引入电箱再做PE重复接地,单位的图审老师说你这样不如直接做TN-C-S还省一根PE线。疑问:这样子不是会因为PEN线带电而使得电箱后的所有景观照明灯杆对地电位升高吗?反正当时老师讲的不是很懂,所以想请教下大家怎么看?第二个问题:如配电房设在建筑内,则不应采用TN-C-S系统,而应采用TN-S,王老的书上也有提及,只是水平有限看不大懂,我想室外可用TN-C-S,室内不是要做总等电位吗?既然做了总等电位,而且室内配电房到负荷电箱这段用PEN线应该也可以的吧,线路都是双重绝缘的电缆线,为什么室内就不能用TN-C-S?
电缆沟大小的选择
我是一名电气新人,自学城市道路电气工程。请问各位帅哥美女,电缆沟是否根据道路路宽来选择大小?什么时候选择1.4x1.4,1.2x1.2或1.0x1.0的电缆沟?拜托了
关于道路照明计算的问题
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
关于路灯高度和路面有效宽的的问题
现有道路:非机动车道+人行道+绿化带+路面=1.5+2.5+4+11/14.5,对称布置,中央分隔带4m,14.5m为加宽路段,整个路段大部分路宽11米,灯具设置为12/8米双头灯,计算确定照度满足要求,但是不满足H≥1.2Weff(中间有分隔带按单侧布置计算),然后看了大部分图纸都没有考虑这条,想问大家平时都是怎么解决的,是不是这条不遵守也可以,只是作为一个计算依据!
CJJ120-2008城镇排水系统电气与自动化工程技术规程
行业规范[ 本帖最后由 xw8765 于 2011-4-6 15:27 编辑 ]
污水处理厂电气专业施工图审查中的常见问题
污水处理厂电气专业施工图审查中的常见问题 对近年来污水厂审图遇到的问题做个总结,因为是前几年的总结,有些规范未更新,给同行做参考吧!顺便也赚点土木币!
有关路灯照明回路整定值的困惑
现有一市政路灯照明项目,光源为高压钠灯,分为四个供电回路,每回路三相供电,TN-S系统。每一回路供电负荷7.2kw,供电半径650m,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。每一回路由断路器做过载及接地故障保护,CM1-63M/3300 40A。 审查单位意见“各路灯出线回路开关额定电流整定值偏大,根据负荷容量改为20A即可。此外,配电箱各出线回路的线路末端发生接地故障时应在《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.7条规定的时间内切断故障回路,因此各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)。”且审查人要求必须在系统图中备注说明“各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)”。