路灯专用变容量计算问题
hlxldb
hlxldb Lv.4
2011年07月26日 13:18:05
只看楼主

网站上下了份《市政电气设计100问》,其中有这么一段关于变压器选择的如附件所示。不知道计算容量公式是怎么来的。其中的0.4是怎么取的。总之就是这段话没看懂,希望高手给解答下。

网站上下了份《市政电气设计100问》,其中有这么一段关于变压器选择的如附件所示。不知道计算容量公式是怎么来的。其中的0.4是怎么取的。总之就是这段话没看懂,希望高手给解答下。

QQ截图未命名.png

剑气侠心
2011年07月26日 16:00:11
2楼
0.4是变压器二次侧的额定电压吧。。。0.4kV
回复
hlxldb
2011年07月26日 22:41:25
3楼
呵呵,你这么一说,还真感觉有点是的,期待有人出来证实下
回复
心香
2011年07月27日 00:59:03
4楼
根据规范选就行了,变压器的容量不超过总负荷的70%就行了!
回复
hlxldb
2011年07月27日 21:18:50
5楼
能说的具体点吗?哪本规范呢?
回复
心香
2011年07月27日 21:33:02
6楼

城市道路照明设计规范 CJJ45-2006
回复
jiangbo88
2011年07月29日 12:39:41
7楼
0.4就是指0.38KV,,是变压器二次侧的额定电压,一般按0.38计算。
回复
jiangbo88
2011年07月29日 15:36:51
8楼
你可以下载我的负荷计算表来计算,对路灯很实用的。
回复
wuchiqun
2011年07月29日 19:25:37
9楼

很简单的。已知路灯负荷电流为90A,额定电压为400v,不考虑功率因数求视在功率S=1.732(3的开方)*UI=1.732*400*90=62352vA/1000=62.4kvA。因考虑变压器负荷取70%,62.4/70%=89kva。电源设备如变压器、发电机其额定电压为线电压400v、相电压230v,负荷设备其额定线电压380v、相电压220v。(考虑电压降5%)。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-7-29 19:26 编辑 ]
回复
hlxldb
2011年07月29日 19:55:00
10楼
请问下,电流是怎么来的,我看别人的图纸都没给出灯具的具体型号,那电流是怎么得来的呢?初学者,见笑了
回复
wuchiqun
2011年07月29日 23:03:38
11楼

楼主的例题有电流90A, 我看别人的图纸都没给出灯具的具体型号,那图纸是不完整的。
回复

相关推荐

APP内打开