我们单位设计路灯配电系统,一般都是TN系统,然后每个路灯单独做一个30mA的漏电保护断路器。现在遇到一个审图的,说路灯每个回路总的断路器都需要再装设300mA的漏电保护器,规范上说法是TT系统必须加,TN系统没有规定,大家现在都是怎么做的?
我们单位设计路灯配电系统,一般都是TN系统,然后每个路灯单独做一个30mA的漏电保护断路器。现在遇到一个审图的,说路灯每个回路总的断路器都需要再装设300mA的漏电保护器,规范上说法是TT系统必须加,TN系统没有规定,大家现在都是怎么做的?
2楼
ddddddddddddddddddd
回复
3楼
的顶顶顶顶顶
回复
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
5楼
TN系统300mA漏保,灵敏度不够的时候才考虑的,灵敏度够的情况下可以不加。
回复
6楼
有没有需要不清楚,现在设计师好你都 这样设计。
回复
7楼
最后还是加了
回复
8楼
要满足国标的要求路灯线路必须要安装漏电开关,不管是TT还是TN-S。
国标一:GB50054《低压配电设计规范》,里面要求5s内切断故障电流,路灯的长线路上过流保护器无法实现;
国标二:GB13955《剩余电流动作保护装置的安装和运行》,必须安装漏电开关的场合之一:户外用电设备,路灯当然是户外的用电设备了。
户外用漏电开关选电磁式,否则用电子式的易受雷电干扰而频繁出现误动作。
配两级漏电保护比较科学,一级在回路上,300mA,可确保安全,二级在灯杆内,主要的目的是防止因为灯具、灯线故障而导致整条回路断电。
回复
9楼
好11111111111
回复
10楼
前一级的漏电必须要。因为线路长,情况多变,故障概率大。不用漏电接地电阻要很小才能算下来。
回复
11楼
根据规范《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.4条“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”,因照明线路较长,往往不满足上述要求。如果不满足,只能加装剩余电流保护。
回复