螺杆式冷水机电子膨胀阀维修维保
螺杆式冷水机是工业和商业领域中常用的制冷设备,其中电子膨胀阀起着重要的作用。电子膨胀阀是一种自动调节制冷剂流量的装置,它可以根据制冷负荷的变化自动调节制冷剂的流量,从而保持制冷效果的稳定。然而,由于长时间的使用和环境因素的影响,电子膨胀阀可能会出现故障,因此对其进行维修维保是非常必要的。 在进行螺杆式冷水机电子膨胀阀维修维保时,需要遵循一定的流程和注意事项。下面将详细介绍螺杆式冷水机电子膨胀阀的维修维保流程和注意事项。
结合案例总结高效机房建设的误区与建议
当前建设高效机房 (High Efficient Chiller Plant) 是个热点,高效机房运行对于节能降耗十分显著,但是我们需要避免一些误区,结合目前的几个实际案例,大致总结如下: #1 空调末端舒适性需保障 冷冻泵依据供回水压差来或温差来调节转速 (频率),但设定值是很小的压差(如:50kPa)或很高的温差(如:8℃),这样会使冷冻泵大多数情况运行在小流量(低频),水泵的功率很小。同时由于流量小,冷机的制冷量也小,冷却水温升也小,冷却泵也可以降频(所以冷却泵的功率也小),从而使整个机房的能耗低,机房效率会很高。但忽视(或称牺牲)了供水流量品质,很有可能会影响空调末端的供冷能力;
中央空调水系统与风机盘管/风柜清洗参考
一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30%
多方承压,六大特征解读中央空调前三季度行业发展现状
三季度报告 在全球政治经济形势严峻复杂,国内房地产市场呈下行态势,原材料成本居高不下的背景下,中央空调行业发展速度明显放缓。
制冷机房的隔振降噪设计
1. 引言 中央空调系统是各类大型公共建筑对室内热湿环境、空气品质进行人工控制时所使用的各类设备和管道的统称,由于系统通常安装在同一机房空间内,导致有限空间内的振动能量很大,振动引发的二次噪声问题日益突出。当机房混响场产生的噪声超过一定允许值后,将会影响建筑物内人员的正常工作休息。因此,在进行暖通空调系统设计的同时,也应当进行振动噪声控制。目前很多国家都严格限定了噪声标准,噪声已经成为评价空调系统优劣的关键指标之一。
基于溶液调湿的温湿度独立调节空调系统原理及设计方法
问题1:温度与湿度同时处理的问题 问题2:难以适应室内热湿比的变化 室内热负荷特点:建筑围护结构等决定,主要随气象条件变化;
风口与风机的安装
风口安装: 首先在风管上按照风口的规格开孔。 将风口基框法兰盘用自攻螺丝固定在风管壁面上,注意与风管连接处用密封胶密封。 最后将散流器用螺栓固定在风口基框上或用弹簧片固定。
空调系统中的FCU、AHU、PAU、RCU、MAU、FFU、HRV是个啥?
暖通行业和空调水机系统当中,时常会听到 FCU、AHU、 PAU、RCU、 MAU、FU、HRV、FAU、OAC和EAF 等等-系列稀奇古怪的名词。那么,这些字母代表的概念都是啥意思?他们有什么区别? 1、FCU (全称: Fan Coil Unit风机盘管) 风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
老师傅总结中央空调施工现场经验,太实用了!
一、设备安装 1.空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2.末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3.风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
空调通风施工规范要点
一、通风系统管道支吊架安装 ① 空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。 ② 吊架安装应垂直,间距符合规范要求。 ③ 风管木托符合规范要求。 ① 风管垂直安装时,支架间距不得大于3m。 ② 风管支架安装平整牢固,与风管接触紧密。 ① 当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。
暖通空调设备施工中需要注意的问题
暖通空调设备包含的内容比较多,而且在安装施工的过程中,由于每一个施工环节都比较重要,比较容易受到其它因素的影响。 因此,暖通空调工程中出现的问题比较多,这些问题的危害性也比较大。在实际的施工中,工作人员为了促进安装施工的高效性和稳定性,需要采用先进的施工技术,提升施工工作的科学性和高效性。
空调制冷制热进/出风口温差是多少?
空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。 1、看看空调的匹数。 2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。 3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。 4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。 5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。
通风空调安装施工质量控制探究
通风空调安装工程作为建筑工程中的重要组成部分,其安装施工质量对于建筑工程的质量和使用功能有着直接的影响。因此,施工人员要注重对通风空调工程施工的质量控制,为保证建筑工程质量奠定良好的基础。 1 通风空调安装工程的前期质量控制 (1)通风空调施工图的质量控制。通风空调施工图确定了施工的方向和具体措施,因此其设计必须符合国家的设计规范和相关部门的要求,以及业主的实际使用功能。在工程施工前,技术人员要对图纸进行认真的会审,掌握图纸的设计意图,对于图纸中出现的错、漏和不合理问题,及时与设计方沟通、进行修改和完善,以确保工程质量和施工进度。
中央空调各类系统常见问题和故障解决方法
表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析
空调电子膨胀阀、四通阀、电磁阀常见故障
一、四通阀 四通阀是冷暖型空调外机的一个主要部件,也叫换向阀,主要起着换向的作用。那么如何判断四通阀的好坏? 串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
空调可以不用制冷剂了?
IT之家 11 月 23 日消息,主流空调和热泵主要使用制冷剂气体来冷却或加热房屋和建筑,但这种制冷剂对环境带来潜在的危害。 欧洲科学家近日探索出新的方案,可以让空调系统不再使用制冷剂和压缩机,转而使用电场来改善环境污染问题。 这项研究近日发表在《Science》期刊上,由卢森堡贝尔沃科学技术研究所的科学团队研发,概述了基于陶瓷的“electrocaloric”的新型材料,在不使用危险或潜在污染气体的情况下,实现降温或者加热的能力。
多联机空调与分管机空调如何选择?
目前,多数家用中央空调品牌系列多以一拖多(多联机)以主,而一拖一最典型的分体风管机销量也不在少数。那么,问题来了,家装中央空调究竟是选择一拖多还是一拖一好呢?其实没有好坏之分,只是视户型及需求而定。今天小编从以下几个方面来分析,希望对你有帮助。 1、能耗对比
中央空调到底要不要经常清洗
众所周知,当下大健康时代的来临,加速着人们对于空间环境舒适、健康层面的需求,中央空调产品作为调节室内空气环境的设备,其健康性能也越来越受到更多人的重视。 近年来,因新冠疫情的影响,中央空调清洗的话题再被提及,实际上,中央空调产品就使用过程中来看,是需要清洗的,其目的在于:能够提升热交换器高效率、降低服务器负载,减少能耗、避免产生浸蚀,增加设施的使用期限。
几种常见的中央空调原理与部件组成
通风管道的套管
通风管道安装的过墙套管套用定额字母是否可以用焊接风管的制作安装套用
空调温度控制器
空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液晶显示和调节式。 空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。
吊顶式空调机组
中央空调末端系统吊装式空气处理机组。可对空气进行过滤、降温去湿、 加热、等及引入新风,适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方,特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格,风量从1500到15000m3/h,冷量从7.8kw到277.3KW。
设计师们的看法(看看你的专业如何?)
本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2013-12-4 09:45 编辑 现在总是有的人在埋怨自己所学的专业有多么多么不好,工作有多么多么不顺利,现在让我们看看在大家是怎么看待下面专业的,说到真牛! 其实每个行业都挺不容易的,不要心存抱怨,觉得自己的工作很苦逼,好好干,相信前途永远是一片光明,我们付出的努力一定会有所回报的,大伙,我说的对吗?
空调低压报警,常见的问题出在这里!
空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长: 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。
空调系统所谓的“三压”指什么?
空调系统的三个压力即: 平衡压力、高压压力、低压压力;这三个压力是 空调维修 的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响。一般情况下, 环境温度高,压力值变大。环境温度低,压力值变小。
空调系统调试准备工作及单机试运转
通风与空调系统安装完毕后,要进行试运转,目的是考核设计、设备和安装工作是否达到标准的要求。 一、试运行和调试前的准备工作 (1)参加试运转的人员思想重视,分工明确,指挥统一。 (2)制定试运转方案,报批后,严格按方案要求进行工作。 (3)系统调试前,调试人员应熟悉空调系统的全部设计资料,包括图纸和设计说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备性能及使用方法等。
空调原理、分类、主机选择与冷量计算
空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。 中央空调:中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
空调冷热方案大全
常规电制冷空调系统 目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点:优点:1)系统简单,占地比其他形式的稍小。2)效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3。3)设备投资相对于其它系统少。不足之处:1)冷水机组的数量与容量较大,相应的其他用电设备数量、容量也增加,运动设备的增加加大了维护、维修工作量。 常规电制冷空调系统
暖通空调冷量、水泵扬程、通风的估算
空调系统监控基础知识
1. 新风加回风的监控 为了节约能源,一般采用新风加回风的空调系统。因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度监测点,来控制新风和回风的量。为了使送入房间的空气能够满足要求,在送风管道上设置各种监测点,调节送进房间空气的参数。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气的流动,也需要排风。为了控制排风量,需要设置监测点。
空调热回收机组原理、形式与应用
术语 空气-空气能量回收通风装置 带有独立的风机、空气过滤器,可以单独完成通风换气、能量回收功能,也可以与空气输送系统结合完成通风换气、能量回收功能的装置。习称能量回收机组或热回收机组。 空气-空气热交换器 将排风中的热(冷)量传递给送风的热转移设备,习惯称热回收器,也称能量回收部件。 热回收的目的 1、减小供热(冷)装置的容量。
空调系统调试准备工作及单机试运转
通风与空调系统安装完毕后,要进行试运转,目的是考核设计、设备和安装工作是否达到标准的要求。 一、试运行和调试前的准备工作 (1)参加试运转的人员思想重视,分工明确,指挥统一。 (2)制定试运转方案,报批后,严格按方案要求进行工作。
图述中央空调水系统及设计基础
中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。
空调系统监控基础知识
1. 新风加回风的监控 为了节约能源,一般采用新风加回风的空调系统。因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度监测点,来控制新风和回风的量。为了使送入房间的空气能够满足要求,在送风管道上设置各种监测点,调节送进房间空气的参数。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气的流动,也需要排风。为了控制排风量,需要设置监测点。
风机盘管空调器
风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内, 使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。
组合式空调机组风机怎样选型
对于空调箱风机,洁净空调与非洁净空调是有一些区别的,主要在风机的性能曲线上。 通常的舒适性空调,风机的性能曲线希望平缓些,这样在风量变化的情况下,风机还能提供足够的压头, 对于洁净空调,系统风量通常不变,但由于过滤器的存在,系统阻力会有较大变化,这样就需要选择性能曲线陡些的风机,在阻力变化的情况下,风机还能提供足够的风量。
民用空调负荷估算指标
做空调项目,你不了解建筑负荷计算方式不行。一般来讲,影响负荷大小的因素有这些:气候条件、使用面积、窗的数量、朝向、外墙的朝向、维护结构隔热效果、房间用途、房间内的人数、用电器散热等等。不同建筑有不同的负荷。
多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断
安装流程图: 各个安装步骤的说明与合格判断: 安装室内机: 远程监控 选择远程监控模式; 集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。 电源线 电源线规格一定满足要求; 同一机组的室内机必须统一供电。 安装风管(有高静压风管机时)
空调箱表冷器冷凝水盘的存水弯为什么要有高度差?
前段时间有些朋友问,空调机组表冷器的冷凝水盘出水口用不用设置存水弯头,怎么设置?今天写一遍文章给大家简单的分享一下相关问题 表冷器一般装在机组的负压段,但也有少数特别情况下是装在机组的正压段。 错误的存水弯 当机组运转时,冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进入,冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚,但当风机停转时冷凝水会象下雨一样流出。
实用的空调入门知识
基本概念: 空调四要素:温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。 舒适的环境: 冷冲击:夏日制冷时,室内外温度差达到10℃,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为“冷冲击”。 制冷时室内外温度为3~7℃(标准为5℃) 无论在何种场合温度差绝对不要超过10℃。