请教大家,请问在空调系统中如何选择全自动软水器,软化水量怎么确定啊?
请教大家,请问在空调系统中如何选择全自动软水器,软化水量怎么确定啊?
2楼
没细选过,一般就根据口径和流量
回复
3楼
正在学习中,大家积极发言
回复
4楼
首先空调系统中为什么要用软化水,是为了防止结垢,延长空调系统的使用寿命。空调的冷冻水系统是一个闭式循环系统,正常情况下系统补水量很小。所选的全自动软水器能满足空调系统的补水量要求就可以了。
空调系统的补水量按多少考虑,这个问题就留给楼主自己查资料了:lol :lol :victory: :victory:
回复
5楼
水系统供热吗?如果不供热上个电子水处理仪就行
回复
6楼
首先空调系统中为什么要用软化水,是为了防止结垢,延长空调系统的使用寿命。空调的冷冻水系统是一个闭式循环系统,正常情况下系统补水量很小。所选的全自动软水器能满足空调系统的补水量要求就可以了。
回复
7楼
加软水器是为了降低补入水的硬度。
回复
8楼
回复