空调压缩机的常见故障诊断及特殊案例
压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。 今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 一、压缩机特性 压缩机是空调制冷(热)系统的能量 核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。
中央空调系统冷负荷和冷源设计容量的冷指标估算(方案阶段)
空调系统所承担的冷负荷,除空调区域冷负荷外,还包括新风冷负荷、再热冷负荷等各项冷负荷。 方案设计时,中央空调系统冷负荷和冷源设计容量,可按下表中的建筑面积冷指标进行估算。 【说明】 ①、根据气候区内不同地点的室外温湿度参数,合理选取; ②、空调供冷面积占建筑面积的比例较小时,取较低值;较大时,取较高值; ③、根据上表计算得到的系统冷负荷,即是方案设计时的冷源设备设计装机容量。
空调水系统的运行调试步骤参考
1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。
各种空调原理及现场图片(二)
风口 离心水泵 集分水器、反冲洗过滤器、电子除垢仪 膨胀水箱、定压装置 水系统管材 控制面板 自控元器件 自控阀件 中央空调监控界面 VRV系统(变制冷剂流量) 全空气系统 地源热泵系统 地源热泵系统
各种空调原理及现场图片(一)
空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺流程的要求。 中央空调:由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。 制冷工况工作过程 ① 制冷剂循环:在制冷机组中,制冷剂从蒸发器那里吸热制冷,吸收的热量再到冷凝器那里冷凝放热。
工业中央空调安装维修维保的重要性
很多人可能都没有了解过工业中央空调的安装维修工作,我们所了解的基本上都是普通空调的安装维修,可能有一些人了解到的也是像商场、超市、写字楼、医院等公共场所的中央空调安装维修,工业中央空调安装维修与其他的公共场所安装维修会有什么不同吗? 其实本质上没有太大的差别,毕竟工业中央空调的安装维修与其他的中央空调安装维修都是属于一项技术性较高的工作。所以它的安装、维修、维保,都是需要有丰富经验与知识的专业技术人员来完成的。下面小编将和大家探讨工业中央空调安装、维修、维保的相关问题。
空调水系统的类型、设计、选型
鉴于高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,很多建筑采用水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。本文我们就来了解一些有关水系统的知识。
中央空调知多少?一文让你任性变专家!
知其然知其所以然,市场上中央空调产品琳琅满目,不仅是品牌种类繁多,各机型之间也各有不同。多元的产品阵容满足了复杂的应用场景和用户需求,但也让消费者挑花了眼。 那么,让我们从源头出发,找到最适合自己的那一个种类吧!
中央空调漏氟缺氟加氟检测步骤及加注方法
加氟之前首先要判断是缺氟 ,具体方法如下: 1、 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差小则缺氟。 2、中央空调开启半个小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会儿灭一会儿,否则,乃缺氟现象。 中央空调加氟流程详解 1、检查漏氟点 检查中央空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
【Diors学暖通之视频】暖通设计视频分享
现:共享一份暖通设计视频教程,,需要的同志们可以回复下载看看,共同学习学习。(注:下载链接已经隐藏,回复一下即可看到)楼主辛苦整理,下载的小伙伴们请勿默默下载,回复下,让俺知道你的足迹曾经来过!!!链接: http:///s/1pJp0fI7 密码: 6629
变风量空调系统的末端装置,你懂多少?
变风量空调系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。要想变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。变风量末端分压力无关型与压力相关型两种。目前国内最常用的是单风管节流型和串联与并联式风机动力型末端装置是压力无关型末端。 ①单风道型 单风道型变风量末端装置通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,是一种截流型变风量末端装置,当系统中其他末端装置在进行风量调节导致风管内静压变化时,它具有稳定风量的功能。
家用中央空调的六种形式
家用中央空调系统是指具有统一的冷热源,并将冷热源输送到所需的房间,我们将这种独立服务于每户家庭的中央空调系统称之为家用中央空调系统。 一、家用空调器 常见的家用空调器有窗机、分体机、柜机等空调机组。 家用空调器一般适用于中等收入以下的家庭。 二、风冷管道式中央空调 (“风-风”空调),别称“一拖一风管机”。
承接中小型中央空调维修保养项目的一些经验
中央空调系统维护保养内容 空调主机部分 (1)检查空调主机 制冷 系统 制冷剂 的高压、低压是否正常; (2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂; (3)检查压缩机运转电流是否正常; (4)检查压缩机运转声音是否正常; (5)检查压缩机的工作电压是否正常; (6)检查压缩机油位,颜色是否正常;
空调水系统和风系统设计注意事项
一、空调水系统流速的确定
暖通空调圈子里暗藏的一些潜规则
近段时间,小编与一朋友闲聊时,朋友就问道:“隔壁和我家都装了变频空调,怎么他家每月空调电费跟我家的 差不多相差 一半?变频空调不是说节能吗?” 小编听了,只好仰天叹声。当然现在我品牌的空调都用变频技术,但要真正节能的话,还得要用 全直流变频 空调技术,别小看只有相差几个字,可你掏钱时就不是相差几个字了。 先科普下,变频空调分为两种:部分变频和全直流变频。
空调建筑的新风设计,有什么要求?
1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定; 2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计: (1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定; (2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。
空调冷、热、湿、新风负荷的计算方法
新房装修装不装中央空调?后悔没早知道~
“说实话,没装中央空调我有点后悔。”今年32岁的李先生去年刚刚搬进新居,但他去堂姐家转了一圈后,对于自己装修时没有安装中央空调表示了遗憾。“房子都是120多平方米,但堂姐家的房子用了中央空调,装修档次明显就上去了,效果也好。” 中央空调进入家庭,许多人还停留在大房子、别墅才能装的印象里,其实哪怕你是一个单间,也不耽误你装中央空调。可以这样说,只要壁挂机或者柜式机能安装的地方,中央空调就能安装。与壁挂式不同的是,中央空调需要装修施工前设计好,这样可以保证装修效果。如果装修好再施工,会比较麻烦。今天,小编就给大家来说和分体式空调相比,中央空调好在哪?
空调系统调试常见问题和对策
1、送风量不足, 主 要原因: 1.主风道风阀没打开; 2.VAV末端一次风阀失灵; 3.管道制造安装不合要求; 4.漏风量大; 5.系统的定静压值设定偏低;
空调水系统管道软连接设计选型安装注意事项
水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题。动态问题是软连接安装在管道系统中,系统工作运行状态下可能出现的问题。
常见的商用中央空调维修方法
随着科技的进步,中央空调技术正在走进千家万户当中。对于一些商业、办公写字楼、 教育场所、大型企业、事业单位、酒店宾馆、厂房工厂、商场超市、餐饮食堂等公共场所来说,中央空调的使用是必不可少的事情。 然而,对于这些商用中央空调要如何进行维修,可能是一个比较复杂的学科问题,需要找专业的人员或者团队来进行才可以,下面就随小编一起看看一些常见的商用中央空调维修方法。 一、检查空气过滤器
商用空调设备各类场所应用
餐厅:空间不大,规模较小的餐厅可以使用低静压管道机组,以达到经济实惠的效果。而高档次的餐厅可以使用嵌入式空调机组,以体现整体环境的高雅大方。空间开阔和包房较多的餐厅应选择不同的空调,具体可参照娱乐场所的选择方案。 便利店:便利店的空间有限,使用低静压管道机组和嵌入式空调机组就能很好地满足此类场所的空调要求。而且空调悬挂于空间顶部,不会占据任何营业空间。 娱乐场所:空间开阔的娱乐场所建议使用高静压风管机组,以达到送风均匀,快速制冷的效果。而有较多包间的场所可以使用风冷热泵机组,以方便每个房间单独控制。
企业办公楼的暖通系统如何改造?有些细节不要忽视了!
企业办公楼的中央空调可以改造吗?答案是肯定的。传统中央空调产品在经历较长年限的使用总会面临老化、衰弱、耗能等诸多问题,而暖通系统产品作为企业办公楼重要的设施之一,进行绿色节能改造是非常有必要的。
这种空调到底是不是智商税?
三月买空调,六月高温不用愁!再过个把月差不多就到空调装机的高峰期,应该有不少小伙伴已经在开始做攻略,研究空调怎么买才最划算了。近两年,新风空调这只异军的突然出现,让传统空调有些黯淡无光。奥维云网数据显示,2022年国内空调市场全渠道销量为5714万台,同比下跌3.3%,已经连续出现下滑。 但如果将目光聚焦到新风空调品类,其景象却截然相反。GFK中怡康发布的报告中指出,去年前三季度新风空调的销量同比增长83%,销售额同比增长57.9%,2022全年的零售额62.5亿元,同比增长37.1%,已经在国内空调市场占据6%的份额。从数据上就能看出,现在越来越多人在选购空调时,都会优先考虑支持新风功能的产品,一步到位、体验升级等词汇也被频繁挂在嘴边。
空调系统设计这些失误你遇到过吗
随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当造成失败,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。
中央空调开利离心机组抗压器故障说明及维修方案
维修报告 问题主题Issue Subject : 关于开利离心机组抗压器故障说明 现场主机问题: 抗压器故障 机组故障描述 根据客户反映机组运行时出现抗压器位置故障,我司技术人员对开利离心机组开机运行时,机组出现了此故障。 3、 现场检查 3.1 运行时的数据及故障出现,机组当时的冷冻水设定值为8°
如何确定空调送风状态和送风量?
在确定了空调房间冷(热)、湿负荷后,即可确定为消除室内的余热和余湿、维持空调房间所要求的空气参数所必须的送风量和送风状态。 一、空调房间的换气次数 空调房间的换气次数,是空调工程中用以确定送风量的一个重要指标。表示为 换气次数n不仅与空调房间的功能有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气质量等因素有关,下表是一部分房间换气次数的推荐值。
空调分歧管的选型、安装与案例分析
分歧管的介绍 分歧管,也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。 分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。
中央空调维保清洗详细步骤
随着炎热夏季的到来,中央空调已经开始进入频繁使用的季节。 为了能够让中央空调保持良好的运转环境,避免因为设备运行环境问题 而导致的故障频发,中央空调需要定期地进行维保与清洗。 下面小编就和分享关于中央空调维保清洗的相关步骤,希望可以对大家有帮助。 第一步:出风口与回风口的清洗 在对中央空调出风口和回风口,需要按照相关的步骤将其拆下,然后用毛巾将面板擦拭干净,如果灰尘积累较多,可以用空调专用的清洗剂进行清洗,等待一定的时间后,再用软毛刷进行冲洗干净即可,值得注意的是不要用高于50°的水冲洗,以防止出现其他的问题。
通风空调常见质量通病防治措施(风管制安、水系统、油漆保温…)
中央空调水系统工作流程与分类
一、中央空调水系统工作流程 空调水系统包括冷却水系统 (冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等) 、冷冻水系统 (冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。
水系统、 风系统 、冷媒系统、 三者有什么区别?
家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 一、系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。
中央空调安装之前有哪些注意要点?
中央空调是现代生活中常见的一种空调设备,它可以为整个建筑提供制冷或制热的功能,使室内温度保持在一个舒适的范围。然而,中央空调的安装是一个复杂而重要的过程,需要注意的要点很多。
中央空调故障维修怎么从根源上解决问题?
随着科技不断地进步,使用中央空调的用户正在不断地增多。这是因为中央空调所带来的体验感,是一般家用空调无法比拟的。然而,任何的产品在使用的过程中,都无法避免需要维修方面的问题,中央空调的使用也不例外。下面小编就和大家聊一聊关于中央空调故障维修的相关问题。 首先需要弄清楚中央空调遇到的故障问题,才能从根本问题上解决中央空调的故障,如果不能找到根源问题,那么,维修的过程中不仅需要花费大量的时间,可能还会耽误中央空调的使用。所以,当中央空调遇到故障的时候,第一件事情就是需要弄清楚具体故障发生的原因,只有针对具体的故障问题,才能在短时间内解决故障问题,并且保障中央空调的运转。
中央空调工作原理与部件结构识图说明
1、中央空调系统的组成——冷热源系统
暖通工程常用数据
一、面积估算制冷机房:1%建筑面积 锅炉房:1%面积公建换热站:0.5%建筑面积住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2新风机房:20m2加压送风机房:15m2 采暖小室:12m2通风兼排烟机房:20m2 二、层高估算锅炉:净高5m 换热站:净高4m离心机:净高5m 螺杆机:净高4m溴化锂:净高5m
原来中央空调没安装好会有这么多隐患,太可怕了~
近几年,为了保证家居环境的舒适性和美观性,不少朋友都开始安装家用中央空调。对比分体式空调,中央空调控温比较精确、能耗表现也比较好,且隐藏式安装的特点很符合现代家居的审美标准,成为越来越多家庭的选择。 但你知道吗?若是中央空调质量差或者安装不得当,不仅不能起到降温解暑的效果,还会带来诸多坏处,今天我们就分析一下中央空调没装好带来的隐患有哪些吧。 隐患一:制冷管道泄漏
冷却塔选型计算软件
冷却塔选型计算
别舍不得开空调!Nature最新研究:调低温度抑制癌症