加氟之前首先要判断是缺氟 ,具体方法如下: 1、 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差小则缺氟。 2、中央空调开启半个小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会儿灭一会儿,否则,乃缺氟现象。 中央空调加氟流程详解 1、检查漏氟点 检查中央空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
加氟之前首先要判断是缺氟 ,具体方法如下:
1、 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差小则缺氟。
2、中央空调开启半个小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会儿灭一会儿,否则,乃缺氟现象。
中央空调加氟流程详解
1、检查漏氟点
检查中央空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
2、开启空调
加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。
3、连接加氟设备
首先去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。充注连接管最好是选择一根新铜管,将充注阀和媒瓶上的接头连接起来。另外要防止潮湿空气进入,还要排掉加氟管中的空气和脏物。
4、开始加氟
连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,对于充注量的把握,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位。另外、冬夏两季加氟压力点也不同。夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
5、撤掉加氟设备
在制冷状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。为了便于后期对机器运行状况的观察,第一次充注后要做好记录。
6、加氟完毕
对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。还有检查其他的方法:察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟。