关于空调水系的水力平衡问题,你有能力解决?这个思路你值得关注
空调水系统的水力失调(不平衡)现象和城市热网的一样,经常发生,甚至很严重。引起空调水系统水力失调的原因很多,一般认为,在设计计算中由于管内流速不允许超过限定流速和管径规格有限制等因素,在空调水系统备分支环路或用户系统各支管环路之间,其阻力损失不可能在设计流量分配下达到平衡;在施工过程中因现场施工条件限制,无法按照设计施工图进行施工,增加或减少了部分额外阻力,结果破坏了原有的设计平衡。这两种原因引起空调水系统的水力失调称为静态水力失调。而在运行中,末端装置的阀门开度改变引起水流量变化时,系统的压力会产生波动,其他末端装置的流量也随之改变而偏离其要求的流量。由于水系统管路是复杂的水力系统,系统中各环路间或末端装置间水力状况的变化是互相影响和互相制约的,由此而引起空调水系统的失调称为动态水力失调。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/9B/B0/rBBhIGSYEDyAC-ukAACvqGY8AdE88.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M01/CC/35/rBBhH2SYEDyAb-fcAACcQhaYVSs86.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/9B/B0/rBBhIGSYED2AdpSEAAD1RQtyrIE01.jpeg!200)
风机振动故障的主要原因分析及一些有效的处理方法
风机由于运行条件恶劣,故障率较高,容易导致机组非计划停运或减负荷运行,影响正常生产。所以加强对风机的维护和保养,特别是要迅速判断出风机运行中故障产生的原因,采取相应的必要措施就显得十分重要了。文章结合生产实际对风机振动的故障原因做出了相应的分析。 风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围之内,不会造成太大的影响。但是风机的振动超标后,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。严重的可能因振动造成事故,危害人身健康及工作环境。公司曾发生过因风机振动大,叶轮与壳体发生摩擦,引起设备着火的事故案例,给公司带来了较大的经济损失。
![](https://fd.co188.com/group1/M01/39/D2/rBBhIGP7g0-AG4xvAADVmG88L4c57.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/95/40/rBBhH2P7g0-AFuqQAAFxkbgs4Ps10.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/39/D2/rBBhIGP7g0-AefoLAACjy8Tct3g30.jpeg!200)