只看楼主

维修报告 问题主题 : 由于机组喘振导致无法运行 1、现场主机问题:一级导叶不能同步打开、三级导叶连杆漏 2、机组故障描述 我司技术人员到达现场对机组进行检查机组已无法启动,技术人员分别对机组的一级导叶连杆、三级导叶、排气系统进行检查。 3、现场检查 3.1. 检查一级导叶,导叶连杆以人手扳动,发现导叶连杆无法动作。

维修报告

问题主题 : 由于机组喘振导致无法运行

1、现场主机问题:一级导叶不能同步打开、三级导叶连杆漏

2、机组故障描述

我司技术人员到达现场对机组进行检查机组已无法启动,技术人员分别对机组的一级导叶连杆、三级导叶、排气系统进行检查。

3、现场检查

3.1. 检查一级导叶,导叶连杆以人手扳动,发现导叶连杆无法动作。

一级导叶连杆

导叶连杆组拆除连动装置,以人手扳动

3.2.检查三级导叶连杆装置,发现装置连接处有漏。

三级导叶连杆活动处有漏

3.3.检查排气系统,发现系统不能正常排气,排气装置动作后导出管没有空气排出

排气系统装置

4、故障原因分析:

1、 故障分析

经过对机组的全面检查,得出以下的分析:

(1) 机组系统内存在大量的空气;

(2) 由于机组存在空气,空气中的水分与冷媒产生化学反应导致了一级导叶的轴承出现生锈,使机组在运行过程中,导叶连杆无法将导叶通过步进电机的推力作用使整个导叶体无法打开,说明导叶“卡死”;

(3) 排气系统无法正常排气,由于机组系统中有大量的空气,排气系统的作用是当系统中有空气时,能及时的将空气排出外部,如不能及时排出空气,会使机组在运行的时候产生高压过高、喘振,严重地会导致机组叶轮磨损电机转子出现断桥等重大损害;

5、 处理建议:

(1) 机组更换一级导叶轴承,检查使用中的导叶连杆是否正常可用;

(2) 更换已损坏的三级导叶连杆组件;

(3) 更换排气系统,保证系统能正常排气。

6 维修步骤:

(1) 机组进行拆机前搭架;

(2) 机组加氮气、放出冷媒;

(3) 抽真空处理一下机组系统中的冷媒、拆卸机组上的附件;

(4) 拆开机组吸气管;

(5) 拆卸导叶壳体拆下更换导叶轴承;

(6) 重新将导叶壳体安装;

(7) 更换吸气管O型圈,并把吸气管安装好;

(8) 更换三级导叶连杆;

(9) 更换排气系统组机,更换排气系统干燥过滤器;

(10) 机组加氮气进行查漏,保证机组没有漏点;

(11) 更换机组冷冻油、油过滤器;

(12) 机组进行抽真空,加冷媒;

(13) 更换机组冷冻油、油过滤器;

(14) 机组调试运行