一、空调压缩机烧毁主要原因 1、空调压缩机频繁启动。 如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。 2、空调电源电压不稳定。 电源电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响。长期运转使空调压缩机电机处于低效过热状态,造成绝缘不良,电机绕组烧毁。此外,三相电压或电流不平衡,也会造成电机损耗(铁损和铜损)增加,空调压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,空调压缩机电机绝缘烧毁,导致空调电机线圈短路烧毁。
一、空调压缩机烧毁主要原因
空调压缩机高温过热烧毁并不少见,常见故障表现为:
-
排气或顶部温度过高; -
压机腔体温度过高; -
高压保护(系统出现堵塞时); -
电流保护或空开跳闸。
-
制冷剂追加过少或制冷剂泄漏导致排回气温度过高。 -
冷冻油泄露或者冷冻油品质问题。 -
系统脏堵或冰堵导致排气或顶部温度过高。 -
系统真空度不够,压缩机压缩空气,压比过大,温度过高。 -
系统风道受阻回风不良、换热器脏造成冷凝压力高,排气温度持续上升。 -
连接配管过长或管径用小,系统阻力增大,导致排气温度、压力升高。
-
铜管在安装前做好防尘防水处理,避免杂质和水分进入冷媒管路和压缩机。
-
使用专用工具切割铜管(割刀),避免用钢锯或其他工具切割铜管时产生铜屑进入管路。
-
管路焊接时使用氮气保护,避免产生焊渣和氧化皮进入冷媒管路。
-
同一系统的室内机统一供电,避免部分内机直接掉电造成冷媒液击。
-
多联机室内机不得用作机房空调,避免外机长期低负荷运行或频繁起停导致压缩机缺油。
-
室内机出风格栅尺寸匹配,定期清洗滤网,避免因格栅尺寸较小或未对正安装阻碍出风,或滤网过脏导致风量减小,冷媒蒸发不完全。
-
按标准计算冷媒追加量,使用电子秤追加,避免冷媒量过多或偏少导致的液击或冷媒温度过高。
-
空调系统的电源电压和规范电源接线,避免因电源电压不稳定、三相电压不平衡、缺相等原因造成压缩机出现大电流。