空调建筑的新风设计,有什么要求?
温柔的数据线
2023年07月13日 09:14:04
来自于中央空调
只看楼主

1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定;       2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计: (1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定; (2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。


1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定;

 

 

 

2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计:

(1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定;

(2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。

 


说明

“中夹空调系统”,即:以空调为目的,集中制备空调用冷、热水,并通过水管管道和水泵,输送至需要进行空气处理的末端设备之中的空调系统。又称为集中冷热源空调系统。

所提到的“机械新风系统”,包括新风空调系统和引入了新风的全空气空调系统。

设置中央空调系统的建筑,一般为使用要求较高的公共建筑,对外立面开窗方式和开窗而积等都有一定的限制,且使用功能多样化。采用机械新风系统,能够比较好地与建筑各专业设计相适应。

(1)房间正常使用情况下的最小新风量,应包含机械送新风量和通过门窗缝渗透和侵入的室外新风。因此,当房间为内区(无外围护结构)时,机械新风量宜按照上表计算和设计;当房间有外门窗时,应考虑由于室外风压或热压引起的从室外渗透和侵入的室外风,尤其是使用过程中外门经常开启的交通建筑或其他民用建筑的门厅等。

(2)在流行病疫情时,送风系统可以考虑加大通风景的措施。同时结合疫情时管理的情况,不同种类的房间,附加值可以有所区别:平时个人使用的房间可不附加,平时多人的房间,可考虑一定的附加值。在平时,机械送风系统可按照最小新风薹运行;当疫情时,通过风机变频等方式,加大运行时的新风量。

(3)上表的使用方式如下:
①、考虑"疫情”因素时,内区房间送风系统的风管和设备,可按 Lsx. 的新风量;不考虑“疫情”因素时,可桉 LQx 的新风量确定;

②、外区房间的送风系统(特别是新风送风系统)的风管和设备选择时,宜根据房间密闭性能等情况,选取“最小机械送风新风量修正系数 A"' 分别对考虑"疫情”因素时的 Lsx 和不考虑"疫情”因素时的 LQx 进行修正;

③、内区房间的送风系统,按照 L 汉来确定系统最小设计新风量;

④、计算空气处理系统的冷热负荷和冷热源设备的装机容量时,应取“冷热负荷计算用最小新风量 LQx" 。

 

(4)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 以强制性条文的形式规定了公共建筑主要房间的人均最小新风量(以上表中的 LQx 反映出来),作为一种目标导向的强制性规定,设计时应满足执行。但 GB 50736—2012 (及其条文说明)并没有明确规定实现这一目标的措施。

对于不采用中夹空调系统的建筑(例如采用多联机系统、分散式空调或分体机等),由于每个空调系统(或空调机组)所对应的使用功能单一,新风量的实现目标,应考虑建设单位的要求、室内使用情况等多方面因素,并可采用多种方式来获得:

①、对于建筑内人员密集(例如:教室、公共餐厅等),或者室内热源使用需求存在较大差别(大开间办公室等)的公共场所,由于使用过程中 CO2敬发量较大(人员密集),或者不同人员对室内环境参数(温湿度、新风量、噪声等)的要求不一,采用开窗等自然通风方式有时无法取得室内人员的一致意见。因此建议这时宜设置机械新风系统。

②、个人使用的房间(例如:酒店客房、个人办公室以及居住建筑的卧室和起居室等),如果经过分析论证后确保在空调使用时段内自然通风(包括外窗可开启方式)能够达到表中规定的 LQx 且符合项目建设单位的要求时,可以不设置机械新风系统。

免费打赏

相关推荐

APP内打开