1、送风量不足, 主 要原因: 1.主风道风阀没打开; 2.VAV末端一次风阀失灵; 3.管道制造安装不合要求; 4.漏风量大; 5.系统的定静压值设定偏低;
1、送风量不足,
主
要原因:
1.主风道风阀没打开;
2.VAV末端一次风阀失灵;
3.管道制造安装不合要求;
4.漏风量大;
5.系统的定静压值设定偏低;
6.风柜风机反转。
解决方案:
1.检查管道;
打开风阀;
2.旋紧阀轴或由厂家维修;
3.检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏;
4.反复试验后重新设定;
5.调换电机的三相电源线。
2、空调区域过热
主要原因:
1.送风温度过高;
2.送风量不够;
3.温感器位置不合理或标定不合理
解决方案:
1.调低温感器的设定值;
2.参见序号1的处理方法;
3.将温感设在工作区,校正温感器并重新标定。
3、房间内局部过冷:
主要原因:
1.气流组织不合理;
2.风口过大。
解决方案:
1.重新调整风口的布置,选择气流水平贴附较远的风口;
2.选择较小的送风口。
4、噪声
主要原因:
1.系统定静压点的静压值设定过高 ;
2.风机动力型末端的叶轮碰涡壳,风机轴承磨损、没润滑油;
3.回风口位置不合理
解决方法:
1.修正定静压点的设定值 ;
2.修复变型的风机涡壳,更换轴承、加黄油;
3.避免回风口设在末端的正下方
5、新风不足
主要原因:
1.手动风阀没全开;
2.没标定最小新风量
解决方法:
1.检查阀门,将手动阀门锁定在全开位置;
2.设定最小新风量,通过流量控制器控制新风阀的开度。
6、末端设备不正常
主要原因:
1.VAV末端一次风流量测定值异常 ;
2.风量控制的常开和常闭颠倒;
3.控制失效。
解决方法:
1.校正传感器,保证一次风进风管与设备进风口同径,并有3-5倍管径的直管安装传感器;
2.调整风量控制器常开和常闭的设置;
3.检查控制器、执行器的电源、控制线路连接是否正确,厂家测试PC板是否有问题。
7、风口表面凝露
主要原因:
解决方法:
在送风口内侧粘贴保温材料或选用大一型号的末端设备;
选用ABS风口。
免费打赏
相关推荐
中央空调与风管系统清洗实操
中央空调
2024-11-20 11:22:20
暖通空调系统水泵的选择
暖通资料库
2024-11-19 10:25:06
楼宇空调自控系统控制原理
暖通资料库
2024-10-31 14:53:49
大型工业厂房恒温恒湿空调系统的设计及调试
暖通资料库
2024-10-24 11:41:17
浅议医院空调系统与病房室内环境控制
通风排烟
2024-10-21 14:39:31
一次回风空调系统与二次回风空调系统比较、特点及选型
制冷技术
2024-10-11 09:00:36
中央空调系统工作原理流程图,一篇文章看懂!
中央空调
2024-10-11 08:59:36
变风量空调系统常见问题分析
通风排烟
2024-09-26 10:44:12
中央空调氟系统和水系统全攻略大全~
中央空调
2024-09-24 10:13:37
空调系统压差旁通阀的分类及工作原理
暖通资料库
2024-09-12 10:58:31
VAV变风量空调系统调试常见的问题及解决措施
暖通资料库
2024-09-05 10:51:24
大型商场空调系统节能改造案例
暖通资料库
2024-08-28 10:34:35
集中式空调系统设计与调试常见问题合集
中央空调
2024-08-27 09:37:46
暖通空调——风机盘管、新风系统设计计算
暖通资料库
2024-08-26 14:24:14
图解暖通空调系统设计全过程!
暖通资料库
2024-08-16 09:41:10
空调热泵系统性能优化有哪些路径?
热泵工程
2024-08-15 10:48:22
中央空调系统常见故障应该如何诊断?
中央空调
2024-08-08 10:14:36
吸声降噪原理与暖通空调系统应用
暖通资料库
2024-08-07 11:51:39
中央空调系统的监测与控制应用手册(五)
中央空调
2024-08-02 09:46:19
中央空调:全空气系统-全水系统-空气/-水系统-直接蒸发系统
中央空调
2024-08-02 09:46:06
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开