空调分歧管的选型、安装与案例分析
开朗的番茄
2023年07月11日 09:43:13
来自于中央空调
只看楼主

分歧管的介绍 分歧管,也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。 分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。



分歧管的介绍

分歧管,也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于它的选择也很重要。如R410A冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露,爆管。给制冷系统造成很多的损失,造成不必要的麻烦



分歧管的材质要求:

现应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强。

22.3以下的口径用1mm厚铜管,31.8以下采用1.3mm铜管,35以上最好采用1.5mm铜管。

分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊现象。

焊接安装会留下大量氧化物,因此系统要进行充氮焊接,管壁干净,内壁无黑点,无杂质。


分歧管的安装


需要注意!分歧管不能用三通代替,连接方式也不能反向,安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致。

分歧管有以下两种布置方式:

水平安装时,要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;

竖直安装时,可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;

01、 安装前


安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同,则用割刀将不同的部分割掉,注意:选择相同的口径尺寸处割掉。


02、 放置

安装分歧管的时候,尽量让分歧管竖向或水平放置。水平放置时,倾斜度偏差在±10°。


竖直安装时:可向上或者向下,要保证三个端口在同一立面上,单不允许倾斜


03、 注意事项

对于分歧管多路系统,每根管子都贴上标签,使分支后的连接管和室内机对应,防止接错。


04、 吹洗

吹洗是用氮气压力去除管内的杂质。(主要是灰尘,水分,焊接造成的氧化物等。)


分歧管安装注意事项

分歧管采用水平的安装方式,在安装时,应注意以下事项:


1、与其前后折弯处的距离太近:

分歧管与其前后折弯处的距离太近,也将影响流经此处制冷剂的正常分流,使其下游的室内机制冷效果受到影响。所以必须要保证分歧管与其前后折弯处的距离在500mm以上。同样,两个弯头(折弯点)之间的距离也要保证在500mm以上。

分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。


2、管路走向过于复杂:

别墅一层从管井里出来主管的分歧处走向过于复杂,有些管路甚至是走到一端后又重新折回,这样一方面浪费材料,更主要是增加了管路阻力,削减了室内机的制冷能力;有些管路是堆层铺设,不利于系统的正常回油,这就会对主机正常运行遗留隐患。关于设计铺设管路请按照“管路长度尽可能的短,使用弯头尽可能的少”的原则进行,否则将会影响机组将来的正常运行,甚至会损坏机组,所以必须要进行更改。


3、出管没有保留一定的直线段:

在施工现场我们常发现此问题:分歧管分出的管路没有保留一定的直管段,而是分出后立即折弯,这对此分歧管后的室内机组将产生很大影响。


4、分歧管的焊接:

在实际工程维修中,我们发现一套12台多联室内机最后两台A和B,当A开时,B的制冷效果就差,A要不开,则B就好,于是我们将最后一个分歧管连同连接B的管路全取下,并割开可疑管路发现状况,经缩短插入深度处理后,机组运行正常。

相关推荐

APP内打开