新规中:关于地上无窗房间排烟的问题!
sunyang_1982
2015年06月03日 16:32:07
来自于通风排烟
只看楼主

新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的外窗。如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。请各位大侠赐教一下!

新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的 外窗
如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。
请各位大侠赐教一下!
免费打赏
co1464578019735
2016年05月30日 12:01:47
32楼
sunyang_1982 发表于 2015-6-3 17:10 新规:8.1.9条:设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。这条是不是规定了防烟风机必须设置机房 …新规是指的那本规范呀?
回复
yukimama
2016年09月26日 10:33:36
33楼
不错,谢谢楼主
回复
xl453
2016年11月02日 22:25:34
34楼
干,不知道
回复
callmez
2019年07月05日 15:42:15
35楼

超过50平米的无外窗的房间需要设置排烟措施,有墙分隔的小房间需要一个独立的防烟分区,且每个防烟分区的排烟量不小于15000m3/h。

回复
cof1485065365892
2019年07月14日 11:44:34
36楼

该房间属于无窗的房间,是否经常有人停留或者可燃物多吗?如果是,那么必须设置排烟设施。区内不区内的,看不懂,也无关。你开了窗户朝向哪里了?反正没朝向室外,等于个零,算没开窗。

回复

相关推荐