新规中:关于地上无窗房间排烟的问题!
sunyang_1982
2015年06月03日 16:32:07
来自于通风排烟
只看楼主

新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的外窗。如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。请各位大侠赐教一下!

新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的 外窗
如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。
请各位大侠赐教一下!
免费打赏
gx_1988
2015年07月29日 18:19:10
22楼
豆宝贝 发表于 2015-6-15 09:37 我也有类似疑问,有个房间面积70平米,但是外窗为上悬窗(新规范已不能做为自然排烟窗),那要不要设排烟 …请问上悬窗不能做为自然排烟窗 这在新规范里哪一条?我怎么没找到
回复
gx_1988
2015年07月29日 18:20:11
23楼
农民 发表于 2015-6-27 12:35 上悬窗虽然不能做排烟窗,但能同时满足这三个条件,可以按有窗房间设置排烟:就是大于100(人)或300(物 …请问上悬窗不能做为自然排烟窗 这在新规范里哪一条?我怎么没找到
回复
chliws
2015年09月10日 11:05:00
24楼
1、按新的防火规范8.5.3,8.5.4条,是不是可以理解成地上设固定窗的房间大于50平米小于100平米的可以不考虑排烟,对吗?
2、外窗才行吧 我们这边是,按外窗执行的
3、有外窗,但不可开启呢?
4、校友们,有去学习过的吗?给解解惑呗
5、最终定音:问过天消所的人,说是外窗即可,不要求可开启
所以楼主问的“如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。
答案就是:不是外窗,算无窗,需设置机械排烟设施。
回复
co1434354485566
2015年09月10日 11:32:13
25楼
chliws 发表于 2015-9-10 11:05 1、按新的防火规范8.5.3,8.5.4条,是不是可以理解成地上设固定窗的房间大于50平米小于100平米的可以不考虑排 …按新规,应是小于50平才不用考虑排烟。只要是无外窗或设置固定外窗的房间,只要大于50平,且人员经常停留或可燃物较多,就需要考虑排烟。对于旧规范地上房间需要考虑排烟的是:低规300平,高规100平。新规是:无外窗且人员经常停留或可燃物较多,50平。有外窗房间:大于100平,人员经常停留; 大于300平,可燃物较多。
回复
ails829131
2015年09月10日 13:05:12
26楼
请问上悬窗不能做为自然排烟窗 这在新规范里哪一条?我怎么没找到
回复
ails829131
2015年09月10日 13:13:39
27楼
请问上悬窗不能做为自然排烟窗 这在新规范里哪一条?我怎么没找到
回复
yclin20
2015年09月10日 20:33:30
28楼
本帖最后由 yclin20 于 2015-9-10 20:36 编辑 ails829131 发表于 2015-9-10 13:13 请问上悬窗不能做为自然排烟窗 这在新规范里哪一条?我怎么没找到2014年版的防火规范图示最后附录有提到,但2015年修改版图示没有提到。原因估计是建筑防排烟系统技术规范还没有出,一直在改动。能不能用上悬窗还是得等这本规范出来了
回复
ails829131
2015年09月15日 15:09:55
29楼
yclin20 发表于 2015-9-10 20:33 2014年版的防火规范图示最后附录有提到,但2015年修改版图示没有提到。原因估计是建筑防排烟系统技术规 …嗯 谢谢 已找到
回复
fasango
2015年12月02日 17:24:51
30楼
暖通小兵01 发表于 2015-9-10 11:32 按新规,应是小于50平才不用考虑排烟。只要是无外窗或设置固定外窗的房间,只要大于50平,且人员经常停留 …请问:8.5.4里“总建筑面积大于200m2”怎么理解?
回复
co1458372343143
2016年03月19日 15:33:15
31楼
如果无窗房间面积小于50平米,且总面积也小于200平米,按规范该房间可不做排烟设计,但房间外的走廊长度超过20米,走道需做排烟设计。问题来了,计算排烟量的时候是不是需要将走廊面积加上房间面积?还是只计算走道的面积
回复

相关推荐

APP内打开