新规范对“消火栓泵等”的启动的选择,探讨。
lllris
lllris Lv.9
2015年05月06日 10:34:55
只看楼主

条文: GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.14条:“ 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动..”问题:当功率较大时,真的只能用“星三角或者自耦降压”来启动了吗? 是不是 “软启动”,不能再用了?规范中用词“不宜”二字,显然已对“有源器件”启动,产生了异议。 大家讨论讨论吧.........

条文: GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.14条:“ 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动..”

问题:当功率较大时,真的只能用“星三角或者自耦降压”来启动了吗? 是不是 “软启动”,不能再用了?规范中用词“不宜”二字,显然已对“有源器件”启动,产生了异议。

大家讨论讨论吧.........


免费打赏
悠哉悠哉悠哉
2016年10月12日 07:52:38
32楼
路过学习了
回复
一知秋
2017年01月13日 11:54:15
33楼
感谢楼主的无私奉献
回复