电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?
xj.7204
xj.7204 Lv.12
2015年03月09日 09:56:52
只看楼主

电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?

电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?
西部龙
2015年03月09日 11:16:31
2楼
电梯机房不用设吧。。
就没有设过。。
回复
xj.7204
2015年03月09日 11:21:37
3楼
很多项目验收时都看到做了局部等电位。现在审图的也要求做,但是我找不到依据。
回复
god_young001
2015年03月09日 14:02:15
4楼
没弄过电梯机房局部等电位 期待前辈们指点
回复
ymmehu
2015年03月09日 17:42:07
5楼
做法主要依据GB50054第5.2.5条,理论情况下,如果单相接地短路电流可以满足断路器瞬时保护灵敏度的要求,可以不做局部等电位连接,实际情况是,电梯机房一般距离变配电房较远,往往单相接地短路电流较小,不能满足瞬时保护的电流要求,且八九成以上的设计人员设计时均不会复核单相短路电流值,故为保险起见,做局部等电位连接还是非常有必要的。
回复
长安臭蛋
2015年03月10日 09:42:25
6楼
学习了,今天又有收获了
回复
god_young001
2015年03月10日 10:02:39
7楼
学习了~学习了~
回复
feng_0066
2015年03月10日 10:32:20
8楼
又学习了,下次看看施工图纸,具体标准
回复
开心老爸
2015年03月10日 10:40:51
9楼
3.3.7 电梯机房、轿厢和井道的接地应符合下列规定:
1 机房和轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备应采用同一接地体。
2 轿厢和金属件应采用等电位联结。
《通用用电设备配电设计规范》
回复
chenyh199105
2015年03月12日 10:55:48
10楼
请教一下前辈们,如果要做,怎样做比较合理,见过用40x4扁钢引上然后与电梯导轨焊接。还有没其他做法?
回复
jing0li2007
2015年03月12日 11:06:38
11楼
应该是不必要做的,哎好蛋疼的样子
回复