两台电梯的屋顶机房之间,一定要砌隔墙分开吗?
smallheader
2015年11月17日 16:43:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 smallheader 于 2015-11-17 16:45 编辑 设计图上中间没隔墙,感觉挺怪的。电梯资料还没有。这样电梯能安装吗?

本帖最后由 smallheader 于 2015-11-17 16:45 编辑

设计图上中间没隔墙,感觉挺怪的。电梯资料还没有。这样电梯能安装吗?
songjingwei83
2015年11月17日 17:08:12
2楼
你指的是井道里面还是机房里面?
回复
dengken205
2015年11月17日 17:16:51
3楼
机房和隔墙有什么关系?
回复
smallheader
2015年11月17日 20:17:27
4楼
songjingwei83 发表于 2015-11-17 17:08 你指的是井道里面还是机房里面?机房里面,要用隔墙分开吗?
回复
天籁村
2015年11月18日 08:23:42
5楼
我现在工地做的是货梯,是没有分开的
回复
wangyan80
2015年11月28日 21:49:49
6楼
根据电梯厂家安装图纸做,一般不需要砌隔墙,中间做个混凝土墩做电梯承重梁的基础就行。
回复
sun450002
2015年11月29日 14:24:16
7楼
设计没有就没有,
回复
yygzxth2006
2015年11月29日 17:46:30
8楼
具体要看设计了 一般都是隔开的
回复
smallheader
2015年11月29日 21:08:31
9楼
wangyan80 发表于 2015-11-28 21:49 根据电梯厂家安装图纸做,一般不需要砌隔墙,中间做个混凝土墩做电梯承重梁的基础就行。请问下,你已经做过这样的项目吗?是什么类型的电梯?
回复
木荣古儿
2015年11月30日 19:48:11
10楼

为了统一管理问题,请大家到问答专版提问 http://bbs.co188.com/wenda/question48
回复
zfq1990
2015年11月30日 21:21:16
11楼
根据设计图纸,一般消防电梯和客货电梯要隔开