电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?
xj.7204
xj.7204 Lv.12
2015年03月09日 09:56:52
只看楼主

电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?

电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?
qq_1425876732514
2015年03月12日 15:52:12
12楼
学习了.学习了
回复
qf76882479
2015年03月12日 21:16:19
13楼
大神啊,讲的很透彻
回复
攻城师104715
2015年03月12日 22:56:13
14楼
学习了,路过
回复
呆呆123
2015年03月13日 10:21:42
15楼
学习学习学习
回复
co1441856628861
2016年01月05日 12:31:17
16楼
做法主要依据GB50054第5.2.5条,理论情况下,如果单相接地短路电流可以满足断路器瞬时保护灵敏度的要求,可以不做局部等电位连接,实际情况是,电梯机房一般距离变配电房较远,往往单相接地短路电流较小,不能满足瞬时保护的电流要求,且八九成以上的设计人员设计时均不会复核单相短路电流值,故为保险起见,做局部等电位连接还是非常有必要的。
回复
zhumeng7225
2016年01月05日 12:54:23
17楼
学习了!!!
回复
菜鸟小王
2016年03月08日 11:47:21
18楼
chenyh199105 发表于 2015-3-12 10:55 请教一下前辈们,如果要做,怎样做比较合理,见过用40x4扁钢引上然后与电梯导轨焊接。还有没其他做法?机房内设LEB箱吗?
回复
太白云渡
2016年03月08日 13:59:24
19楼
应当做等电位连接的,我一般做法是机房和井道共用一个引上线。
回复
事儿就这样成了
2016年03月09日 20:30:55
21楼
放配电柜的下面做等电位
回复
muyuyao
2016年03月10日 00:09:56
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-10 13:42 编辑

去年我监督的某大型商住小区所有电梯机房都要求 按照弱电机房局部等电位联结的做法去做--------------从MEB箱敷管穿线至电梯机房LEB盒;LEB盒不再联结底板钢筋;从LEB盒再做LEB线到配电柜的PE排!!!

我对此也很不理解!!!

请设计院的朋友们给出其设计依据!!!

听主设人说是审图办的审图要求!!!

回复

相关推荐

APP内打开