本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑 电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。 第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙

本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑

电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。
第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?

我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙

1.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
frey841024
2013年03月28日 10:42:22
12楼
看起来貌似大概可能是少墙的框架剪力墙吧?墙体吸收地震作用太多导致超筋。楼主可看下柱和墙的地震剪力百分比,是否是墙的剪力太大了?
回复
蓝色骨头
2013年03月28日 11:50:50
13楼
kb719000 发表于 2013-3-27 23:34 核心筒你不能这么布置啊!哥们。我做的18层200足够!8度区电梯间可以开个小口,要不刚度太集中!开小口?我倒是有门洞,还是说少一面墙,改成三面?
回复
蓝色骨头
2013年03月28日 11:56:05
14楼
hnustxt 发表于 2013-3-27 23:43 不知道楼主的是多少层。。。核心筒偏置到一边,为何要做满核心筒呢,刚度上不去吗?感觉您是想往框架-剪 …8层,结构形式要求是框架,但是因为有楼梯间,楼梯间一般是剪力墙结构,我就做成了剪力墙
回复
蓝色骨头
2013年03月28日 11:56:35
15楼
hnustxt 发表于 2013-3-27 23:43 不知道楼主的是多少层。。。核心筒偏置到一边,为何要做满核心筒呢,刚度上不去吗?感觉您是想往框架-剪 …做满核心筒?是说电梯间的剪力墙不用四面都布置墙?
回复
结构老萌新
2013年03月28日 12:06:38
16楼
只有电梯间有剪力墙,你还做那么大刚度,不红才怪呢
回复
蓝色骨头
2013年03月28日 12:27:36
17楼
sanye7407 发表于 2013-3-28 12:06 只有电梯间有剪力墙,你还做那么大刚度,不红才怪呢那应该怎么办?整体是框架,只有电梯间是剪力墙的情况下如何解决?
回复
linsjwt
2013年03月28日 13:27:43
18楼
为什么电梯间要做成剪力墙啊?电梯间附近多加2个框架柱不行啊!
回复
蓝色骨头
2013年03月28日 15:13:54
19楼
linsjwt 发表于 2013-3-28 13:27 为什么电梯间要做成剪力墙啊?电梯间附近多加2个框架柱不行啊!我以为电梯间一般都是剪力墙的……我所见的是这样的
回复
蓝色骨头
2013年03月28日 16:40:08
20楼
并且,如果抛开这个工程背景来说,单单讨论问题 话,如果剪力墙出现这种情况应该怎办,加厚么?那第二个开洞上面的红色超筋又要如何调整?
回复
温员外
2013年03月28日 17:16:57
21楼
刚度太集中,删掉大部分里面的剪力墙