第一次遇到剪力墙变红,该如何调整?
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2013年03月25日 13:01:05
只看楼主

本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑 电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。 第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙

本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑

电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。
第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?

我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙

1.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
zhoukj1989
2013年03月25日 14:09:03
2楼
配筋这么大?层高正确否?最好模型发上来。
回复
lupi000
2013年03月25日 17:50:16
3楼
找准原因,看好布局
回复
蓝色骨头
2013年03月25日 20:52:31
4楼
zhoukj1989 发表于 2013-3-25 14:09 配筋这么大?层高正确否?最好模型发上来。和层高有关系?剪力墙建模的时候不只确定个厚度就行了么
回复
胡萝貝
2013年03月25日 22:02:57
5楼
如果轴压比够得话,那就是超筋了呗,楼主这是几度区啊,
最大的可能就是墙厚不够,要不就是布置的问题,最后有可能是8度区,需要计算配筋了
回复
蓝色骨头
2013年03月26日 16:30:53
6楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-25 22:02 如果轴压比够得话,那就是超筋了呗,楼主这是几度区啊,最大的可能就是墙厚不够,要不就是布置的问题,最 …轴压比不超,7度区
回复
温员外
2013年03月27日 11:32:31
7楼
剪力墙巨多的,砖混吗?
回复
蓝色骨头
2013年03月27日 15:43:18
8楼
本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:46 编辑 benjaminwzh 发表于 2013-3-27 11:32 剪力墙巨多的,砖混吗?我已经上传了一个平面布置图,只有电梯间是剪力墙,其他部分都是框架。
回复
k_iooi_k
2013年03月27日 23:34:37
9楼
核心筒你不能这么布置啊!哥们。我做的18层200足够!8度区电梯间可以开个小口,要不刚度太集中!
回复
hnustxt
2013年03月27日 23:43:41
10楼
不知道楼主的是多少层。。。
核心筒偏置到一边,为何要做满核心筒呢,刚度上不去吗?
感觉您是想往框架-剪墙力赶,为何四周不做点剪力墙,形成边框,外围的墙对结构更加有利。。
回复
xiamianhuz1003
2013年03月28日 09:59:23
11楼
我就是打酱油的 路过学习
回复