第一次遇到剪力墙变红,该如何调整?
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2013年03月25日 13:01:05
只看楼主

本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑 电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。 第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙

本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑

电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。
第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?

我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙

1.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
xiaoshislfslf
2013年04月01日 16:51:08
22楼
布置不合理
回复
xiaoshislfslf
2013年04月01日 16:52:39
23楼
核心筒部分刚度太大
回复
lxdmz
2013年04月07日 17:18:28
24楼
减墙+开洞口吧 如果你是为了保证井道电梯侧墙为剪力墙 如果没那个要求 都改框架吧
回复
zhen520lzy
2013年04月07日 17:24:54
25楼
应力太集中了,布置不合理。
回复
qianye123430
2013年04月07日 18:11:30
26楼
墙太少,再找几个地方整点墙吧
回复
qianye123430
2013年04月07日 18:13:14
27楼
扭转估计也难过
回复
danshen2013
2013年04月07日 18:38:31
28楼
kb719000 发表于 2013-3-27 23:34 核心筒你不能这么布置啊!哥们。我做的18层200足够!8度区电梯间可以开个小口,要不刚度太集中!洞口可以开高一点,变成弱连梁
回复
yangchao163wy2007
2013年07月23日 09:14:55
29楼
八度区剪力墙怎么计算配筋啊?
回复
江南水木
2013年07月23日 10:14:52
30楼
:):):):):):):):)
回复
bukuren
2013年07月23日 10:16:24
31楼
看看你的超筋信息吧
回复