空调水管路冬夏季共用一套供回水立管有问题吗?
dajuanying
dajuanying Lv.2
2007年06月10日 22:54:46
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统夏季制冷和冬季制热共用循环水泵,共用一套供回水立管,在使用时有什么问题?

空调水系统夏季制冷和冬季制热共用循环水泵,共用一套供回水立管,在使用时有什么问题?
免费打赏
vincent_nk
2007年06月11日 08:19:37
2楼
水泵应分开,管路可考虑共用。
回复
lvbin78
2007年06月11日 08:33:43
3楼
水泵也有共用的情况.但是不知道你的情况是否适合共用.
但是水泵最好是分开使用.
回复
yanlufeng
2007年06月11日 11:16:34
4楼
供暖,制冷无论是循环泵,还是供回水立管都是共用的.我看过20多个项目,几十个设计图,都是这样.
回复
hxd19811001
2007年06月11日 14:50:19
5楼
如果冬天热源是锅炉或是市政热网,必须要另外一套水泵。管道可共用!有很多高档次的宾馆 不 是共用的,采用4管制!
回复
tht10536
2007年06月11日 20:12:33
6楼
冬夏季节水泵分开设置的原因是什么?除了冬季水泵流量小一点外,是否还有其他原因,是否冷热2种介质交换使用会加速腐蚀水泵?
回复
yanlufeng
2007年06月11日 20:49:47
7楼
5楼讲;"如果冬天热源是锅炉或是市政热网,必须要另外一套水泵."是对的.但这样的空调应该说已经落后了.我理解新的空调,好的空调应是水源热泵,地源热泵.循环泵,供回水立管均共用.
回复
zero2x
2007年06月11日 22:07:45
8楼
如果使用热泵型机组当然是共用了。
如果使用冷、热源设备单独设置的系统,必须注意设备的设计流量和设计压力。如果系统流量和设计压力满足要求,可以共用水泵和管道。
一般情况下冷源设备设计为大流量,小温差,低中压;热源设备为小流量,大温差,常压或无压。且热源部分容杂性不好,因此建议在热源部分用换热器。如果热源设备可耐压,也可以仅设置专用热水循环泵即可。
回复
lihe134
2007年06月11日 22:17:14
9楼
最好分开,但是现在很多甲方为了减少初投资

也是可以共用的
回复
laymens2006
2007年06月11日 23:07:59
10楼
水泵也有共用的情况.但是不知道你的情况是否适合共用.
但是水泵最好是分开使用.
回复

相关推荐