关于空调冷冻立管供、回水管同程问题?
gan_1127@co163
2005年08月13日 16:34:10
来自于制冷技术
只看楼主

在施工中遇到这种问题,就是空调水系统冷冻立管:一、冷冻供水管同程;二、冷冻回水管同程。在这两种施工方案中,如果采用了供水同程,对整个水系统的水压力是否会产生不平衡及水阻力是否会增大,而会使制冷效果下降?冷冻供水同程与冷冻回水同程两个方案对比,那个方案是比较可行的?

在施工中遇到这种问题,就是空调水系统冷冻立管:一、冷冻供水管同程;二、冷冻回水管同程。在这两种施工方案中,如果采用了供水同程,对整个水系统的水压力是否会产生不平衡及水阻力是否会增大,而会使制冷效果下降?冷冻供水同程与冷冻回水同程两个方案对比,那个方案是比较可行的?
zgw33
2005年08月13日 17:25:00
2楼
必须要同程吗
回复
yuanchang_812zz
2005年08月14日 21:01:21
3楼
个人想法,从节能的角度上应管在回水上作同程。
回复
goodluck_lxf
2005年08月15日 10:42:10
4楼
只要设置了同程,系统的水阻力肯定会增大。供水同程和回水同程阻力应该差不多,虽然水管保温了,但从节能角度来讲,在回水管上同程。
回复
zys0000
2005年08月15日 11:52:34
5楼
空调末端设备的承压不同
回复
haeshern
2005年08月15日 20:36:23
6楼
工程有多大?
楼层有多高?
未端有多少?
回复
sgp7478
2005年08月18日 14:05:24
7楼
什么时候采用同程,什么时采用异程,要看现场情况,具体情况具体分析。
回复
jrzhp
2005年08月20日 15:59:19
8楼
从末端空调设备制冷效果来看,冷冻水立管,回水管同程比供水管好,因为采用回水同程时,末端设备内冷水的流速较高(与供水管同程比),传热系数大,制冷量大,故一般工程中采用回水同程。
回复
zhengxufeng
2005年08月23日 11:02:50
9楼
回复
elephent
2005年08月31日 09:28:30
10楼
那什么时候用同程好,什么时候又用异程了?
回复
elephent
2005年08月31日 09:29:04
11楼
不好意思,我是个新手,请指教
回复

相关推荐

APP内打开