单元楼立管回水不热 是怎么回事啊?
bengpao198354
2013年12月15日 22:09:23
来自于采暖供热
只看楼主

单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,

单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,
bengpao198354
2013年12月15日 22:09:46
2楼
跪求高手指教
回复
jyh060552
2013年12月16日 11:33:15
3楼
是立管下面的平衡阀没调合适吧
回复
ejiade
2013年12月16日 11:34:31
4楼
入户管道回水是热的,立管不热?
难道是蝶阀的问题?:o
回复
tianwaitian09
2013年12月16日 13:29:03
5楼
感觉回水与外网有关,检查与外线连接处,及回水外线压力
回复
y806099267
2013年12月16日 13:31:20
6楼
把主干管的连通管打开试一下、看看主管道是否有堵塞的地方(阀芯脱漏有可能的)按照道理来说 、 哪一户的供回水管接反不会影响到整个门栋的供暖的
回复
bengpao198354
2013年12月16日 23:31:04
7楼
jyh060552 发表于 2013-12-16 11:33 是立管下面的平衡阀没调合适吧顶楼有放气阀,打开压力很大,没有气,水喷了好高,把供水阀门关闭,回水还是有压力,说明阀门没有问题,
回复
bengpao198354
2013年12月16日 23:32:17
8楼
tianwaitian09 发表于 2013-12-16 13:29 感觉回水与外网有关,检查与外线连接处,及回水外线压力回水外线压力不清楚,连接处没有问题,
回复
bengpao198354
2013年12月16日 23:33:43
9楼
y806099267 发表于 2013-12-16 13:31 把主干管的连通管打开试一下、看看主管道是否有堵塞的地方(阀芯脱漏有可能的)按照道理来说 、 哪一户的供 …顶楼有放气阀,打开压力很大,没有气,水喷了好高,把供水阀门关闭,回水还是有压力,说明阀门没有问题,
回复
jyh060552
2013年12月17日 08:36:29
10楼
jyh060552 发表于 2013-12-16 11:33 是立管下面的平衡阀没调合适吧那就不知道了,让高手解答吧!
回复
gongguanglong
2013年12月17日 16:11:33
11楼
供、回水都很热,但立管不热?应该只是短时间的吧!
回复

相关推荐