关于进一步规范新建工程消防风管耐火极限做法的通知
大鼻子的熊猫
2024年05月16日 14:31:18
来自于通风排烟
只看楼主

来源:消防工程

关于进一步规范新建工程消防风管耐火极限做法的通知 各区市县(先导区)住建部门,各有关单位: 为贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,确保建设工程涉及耐火极限要求的各类消防风管(含排烟管道、补风管道、机械加压送风管道等,以下简称消防风管)满足国家工程建设消防技术标准要求,现就有关事宜通知如下: 一、建设工程消防风管设计应严格执行《建筑设计防火规范》(GB55016)、《建筑防火通用规范》(GB55037)、《消防设施通用规范》(GB55036)和《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)等国家工程建设消防技术标准要求。设计单位应加强消防风管设计深度,优化选型选材,在消防设计文件和施工图中明确标注消防风管耐火极限和材料选型。施工图审查机构应加强对消防风管耐火极限设计的审查力度。


关于进一步规范新建工程消防风管耐火极限做法的通知

各区市县(先导区)住建部门,各有关单位:

为贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,确保建设工程涉及耐火极限要求的各类消防风管(含排烟管道、补风管道、机械加压送风管道等,以下简称消防风管)满足国家工程建设消防技术标准要求,现就有关事宜通知如下:

一、建设工程消防风管设计应严格执行《建筑设计防火规范》(GB55016)、《建筑防火通用规范》(GB55037)、《消防设施通用规范》(GB55036)和《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)等国家工程建设消防技术标准要求。设计单位应加强消防风管设计深度,优化选型选材,在消防设计文件和施工图中明确标注消防风管耐火极限和材料选型。施工图审查机构应加强对消防风管耐火极限设计的审查力度。

二、经相关试验结论表明,金属消防风管外表面喷涂(涂敷、涂刷)市面常规膨胀型防火涂料无法满足《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)和《建筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》(TCECS886)对耐火极限的测试要求,一般不具可行性。金属消防风管消防设计文件和施工图中不应采用整体喷涂(涂敷、涂刷)防火涂料作为满足耐火极限的工艺做法。

三、建议金属消防风管采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、板状防火棉等成熟可靠的防火包覆材料,通过机械固定、柔性包覆(包裹)等方式固定在金属消防风管表面,以满足耐火极限的相关要求。

四、鼓励直接选用满足耐火极限要求的复合类成品防火风管。

五、建设工程各参建单位应认真履行相关主体责任。建设单位应按照工程消防设计要求和合同约定,选用满足防火性能要求的消防风管及材料;施工单位应严格按照消防设计文件和图纸施工,不得擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量;工程监理单位应认真核查产品质量证明文件,做好旁站见证。

六、消防审验主管部门在开展消防验收(备案检查)评定过程中,应对消防风管耐火极限做法严格核查。可采取查阅产品型式检验报告、有资质的第三方检测机构出具的风管耐火极限检测报告等资料核实耐火极限,现场实际做法、材质与报告描述应一致,报告判定结论须满足《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)、《建筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》(TCECS886)对耐火极限的测试要求。消防审验主管部门可以采取现场随机取样检验的方式进行复核确认。

七、自本通知印发之日起,尚未取得施工图设计文件审查意见(含特殊建设工程消防设计审查意见)的新建工程,以及其它尚未完成施工图设计文件的新建工程,应执行本通知有关要求。

八、已完成施工图设计文件或已取得相关审查意见的新建工程,以及既有建筑改造工程可参照本通知执行。

特此通知。

大连市住房和城乡建设局

2023年10月26日


关于《大连市建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(征求意见稿)》公开征求意见的通知

为贯彻落实国家和省建设工程消防设计审验相关政策,进一步提升我市建设工程消防设计审查验收工作水平,保障建设工程消防质量安全,我局在向全市广泛征集消防设计审验疑难问题的基础上,组织有关单位编制了《大连市建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见,有关单位和公众可通过以下途径和方式反馈意见:


大连市住房和城乡建设局

2023年10月25日



博格达
2024年05月23日 13:15:01
3楼

感谢楼主分享,对建筑消防相关的规范有了更深入的了解,尤其是坡屋面和阶梯教室标高的计算、排烟量的计算,还有《防排烟标准》GB51251-2017中第4.6.3.3和4.6.3.4条的理解:只要走道两侧有不能满足排烟要求的房间(除设备用房、卫生间、配电室等),就要采用4.6.3.3条,否则采用4.6.3.4条。

回复

相关推荐

APP内打开