现在小高层很多,多高的小高层供/回水立管需分段设置,即从换热站出来就分开,分系统进入不同的楼层。

现在小高层很多,多高的小高层供/回水立管需分段设置,即从换热站出来就分开,分系统进入不同的楼层。
免费打赏
mage780705
2007年01月16日 18:51:14
2楼
竖向分区首先要考虑的是垂直失调问题,其次才是管网压力问题,因为立管的阻力毕竟很小,规范要求超过50米宜分开设置,我认为先要了解一下热网的情况。
回复
sjzlxb
2007年01月17日 10:08:17
3楼
你有《建筑设备专业技术措施》吗?第12.1章节中有规定
1、当室内系统为金属管道的散热器采暖时,不宜大于0.8MPA,系统高度不宜超过50米;
2、当住宅户内散热器采暖系统管道采用热塑性塑料管材时,不宜大于0.6MPA;
3、采用低温热水地板辐射采暖时,不宜大于0.8MPA;
4、超过上述压力时,宜进行竖向分区;
5、当工程条件必须突破上述规定时,应校核系统最低点散热设备和管道的最大工作压力,并采用承受相应压力的散热器、管材和管件
回复
youshuizhidao
2007年01月17日 12:13:23
4楼
谢谢2楼、3楼