15层宾馆 高区热水回水主立管噪音比较大怎么会事情
sushe339
sushe339 Lv.2
2016年06月28日 20:30:45
只看楼主

15层宾馆 ,供热水箱位于负一层,高区 是9到15层 ,在第9层进行分区,然后在9层楼板下汇和,然后回流至水箱,然而,回水立管噪音比较大,尤其是从9层到负一层的水箱这个位置 很大,怎么个情况

15层宾馆 ,供热水箱位于负一层,高区 是9到15层 ,在第9层进行分区,然后在9层楼板下汇和,然后回流至水箱,然而,回水立管噪音比较大,尤其是从9层到负一层的水箱这个位置 很大,怎么个情况
wqw0202
2016年06月29日 08:04:41
2楼
最好发一个原理图上来,更便于判断。
回复
lichangan1000
2016年06月29日 10:39:43
3楼
方案原理就不合理:闭式系统最好。开始系统不好。
回复
lichangan1000
2016年06月29日 10:41:09
4楼
是不是汇合处是不满流的缘故?
回复
sushe339
2016年09月11日 18:43:05
5楼
lichangan1000 发表于 2016-6-29 10:41 是不是汇合处是不满流的缘故?主要是水箱在地下一层设置,没有在屋顶设置,导致回水噪音很大
回复
sushe339
2016年09月11日 18:44:09
6楼
lichangan1000 发表于 2016-6-29 10:39 方案原理就不合理:闭式系统最好。开始系统不好。你做的都是闭式系统?你胆子确实大!我收的图纸,除非万不得已,否则闭式系统,一律不通过,不签字
回复
sushe339
2016年09月11日 18:44:46
7楼
lichangan1000 发表于 2016-6-29 10:39 方案原理就不合理:闭式系统最好。开始系统不好。你做的都是闭式系统?你胆子确实大!我收的图纸,除非万不得已,否则闭式系统,一律不通过,不签字
回复
lichangan1000
2016年09月12日 09:06:02
8楼
这位同仁,不知你履历如何,只知道你开式不合理到家了。看看水专业有关资料有几个是开式。恰恰相反,开式我会否决。
开式:水泵是加压泵变频泵,每天从低处提升到高处,重力回流到水箱再提升。要耗多少能。而且控制问题不好解决。在回流末端设特殊阀,以满足提取压力信号。热水与冷水压力平衡不能很好匹配。
闭式,加压泵也是变频(或高位水箱)压力信号取自泵出口,循环泵只克服沿程阻力损失功率极小。
冷热水同一来源,压力匹配最好。
回复
co1463450382210
2016年09月12日 09:54:01
9楼
最好发一个原理图上来,更便于判断。
回复
1213
2016年09月28日 18:06:50
10楼
加排气阀~~~~
回复

相关推荐

APP内打开