卫生间的污水立管做不伸顶通气怎么办?
zasdwer625
zasdwer625 Lv.5
2012年09月19日 18:21:38
只看楼主

我在画一个会所的给排水,其中一个卫生间只在2楼有,那么2楼卫生间的污水立管我怎么伸顶通气,直接伸上去3楼就是卧室了,卫生间在房子的中间,做不了侧墙式通气。那我该怎么做?不做通气也不行吧?但是现在做不了啊第一图是2楼的,位置里管道了3楼就才卧室了...

我在画一个会所的给排水,其中一个卫生间只在2楼有,那么2楼卫生间的污水立管我怎么伸顶通气,直接伸上去3楼就是卧室了,卫生间在房子的中间,做不了侧墙式通气。那我该怎么做?不做通气也不行吧?但是现在做不了啊 CKCAJ@`H1LQ6RAN%PMXI5P7.jpg OXL6D1~EH`01OF9D8$NFE28.jpg第一图是2楼的,位置里管道了3楼就才卧室了...

CKCAJ@`H1LQ6RAN%PMXI5P7.jpg


OXL6D1~EH`01OF9D8$NFE28.jpg

pbggff
2012年09月20日 14:18:03
2楼
第一张图中有窗的墙是外墙吗?
回复
zasdwer625
2012年09月20日 15:07:29
3楼
是的啊,窗就是外墙
回复
pbggff
2012年09月21日 12:19:21
4楼
通气管在二层平顶下横走到外墙就行啊
回复
cquwutuo
2012年09月21日 15:02:14
5楼
通气管在二层平顶下横走随便找个角落申顶通气
回复
chengshiguyi
2012年09月21日 15:03:06
6楼
有外窗,侧墙式通气管
回复
dwp222
2012年09月21日 16:32:08
7楼
单排,不用通气就行
回复
lsbfhqbl
2012年09月21日 18:59:30
8楼
侧墙通气或者自循环通气。按规范不会有问题。
回复
xiaoxiapmei
2012年09月21日 21:29:15
9楼
二层单独排,不通气也可以
回复
yanlin2009
2012年09月22日 18:49:56
10楼
可以做自循环通气!
回复
shenlm168
2012年09月22日 23:02:37
11楼
高手还真多 学习了 不过那种方式更好呢?