大家来看看这双立管污水系统的旁通管是不是可以取消了
cuixichao
cuixichao Lv.2
2012年12月21日 09:31:17
只看楼主

一个通气管一根排污管 上面已经连起来了 下面那个旁通相连的那段可以取消了吗

一个通气管一根排污管 上面已经连起来了 下面那个旁通相连的那段可以取消了吗

未命名.jpg

cuixichao
2012年12月21日 09:32:26
2楼
这段如果安装的话是特有的件吧
回复
wangkequanhuhu
2012年12月21日 10:51:56
3楼
还是不要取的好啊,建筑给水排水设计规范第75页要求结合通气管宜每层或隔层与专用通气立管、排水立管连接。并且看你的图,貌似是自循环通气系统,建排规范第204页自循环通气系统的第一种形式也是通气立管和排水立管每层相连。
回复
kenzo_n
2012年12月21日 11:47:43
4楼

应是自循环系统,每层设置。
回复
pony131421
2012年12月21日 17:25:22
5楼
自循环系统,每层设置
回复
pebemay
2012年12月24日 10:15:47
6楼
自循环系统,每层设置
回复
wode0418
2012年12月24日 13:17:42
7楼
学习了一个知识:自循环通气系统。
回复
上海封工
2012年12月24日 13:40:31
8楼
不懂,学习学习
回复
大蛇
2012年12月24日 15:07:20
9楼
自循环系统,每层设置。
回复
老松树大松树
2012年12月25日 08:22:23
10楼
是自循环系统,每层设置
回复
寒冬
2012年12月26日 13:12:38
11楼
不可以的,这是专用通气管道,取消问题就大了,这样能保证排水通畅。
回复

相关推荐

APP内打开