常见问题         平衡阀的选型及安装不当,会造成系统调节精度降低,严重的甚至会影响系统正常运行。为充分发挥平衡阀应有的作用,有必要了解平衡阀的原理、应用场合及选型。 原因分析         平衡阀大致分为静态平衡阀和动态平衡阀,其中动态平衡阀又分为动态压差平衡阀和动态流量平衡阀。


常见问题    

    平衡阀的选型及安装不当,会造成系统调节精度降低,严重的甚至会影响系统正常运行。为充分发挥平衡阀应有的作用,有必要了解平衡阀的原理、应用场合及选型。

原因分析    

    平衡阀大致分为静态平衡阀和动态平衡阀,其中动态平衡阀又分为动态压差平衡阀和动态流量平衡阀。

    由于动态流量平衡阀多应用于一次泵定流量系统中,不适用于目前常用的变流量系统。

    静态平衡阀的原理:调节自身开度,改变局部阻力,调整各并联环路的阻力比,使流量按需分配,达到实际流量与设计流量相符。

    动态压差平衡阀:在一定压差范围内,通过现场设定压差值,屏蔽系统压差的波动,使得所控制两点间压差恒定不变。

应对措施    

1)选型:常规可先按管道管径选取。

    管径复核 :按照 K。值选型,已知流量Q(m3/h),Q=Kv×√△P代人公式,得出Kv 值,当 Kvs 值大于 Kv值时,阀门的口径满足要求。

    一般情况下,在设计阶段前期,无法准确知道所安装支路需要补偿多大的阻力值,为了不增加系统阻力,在阀门全开情况下,前后的压差不大于5kPa, 代人上式即可得到特定 Q情况下的Kv值。

2)安装:

   (1)不应串联安装,即同一-环路供回水管不应同时安装多个静态平衡阀和动态压差平衡阀。

   (2)阀门宜安装在供回水环路的回水管上,当静态平衡阀和动态压差平衡阀组合安装时,宜将 静态平衡阀安装在供水管上,动态压差平衡阀安装在回水管上 ,如下图所示:

   (3)为确保测量精度,平衡阀宜安装在直管段上,如下图所示:

   (4)为确保系统正常运行,所有平衡阀应由专业厂家进行现场统- - 调试并对阀门的开度进行锁定。若后期由于项目或系统改扩建需要重新调整,应对系统重新调试。

   (5)不必再安装截止阀。