【请教】4个卫生间只设2组废水、污水立管可以不?
bbbeyonddd
bbbeyonddd Lv.4
2012年08月08日 11:55:44
只看楼主
QQ截图20120808115101.png

QQ截图20120808115101.png

jayschen
2012年08月08日 15:05:29
2楼
可以的,只要借得进去
回复
penghouhu
2012年08月10日 11:48:25
3楼
立管用一个四通连接 立管管径是不是可以考虑用De160 的
回复
duriantree
2012年08月10日 12:22:48
4楼
可以的。
但不必要每组三条,两条足够了,一条160mm的,一条110mm的(气管),注意间距,不要小于335mm。
回复
bbbeyonddd
2012年08月10日 13:52:56
5楼
“注意间距,不要小于335mm”这个有规范吗?
回复
fenchina520
2012年08月10日 14:40:42
6楼
1.技术上是可行的,但是不介意那么做,那个远离立管的卫生间的横管接过来,会导致层高降低很多,住宅本来就没多高,你错层横管,更加占用高度了。
2.不建议立管坐在外面,有一个老化问题,塑料管老化很厉害的,还一个美观问题,还是做去卫生间吧,业主装修的时候包包很简单的,也不会丑
回复
leao1225
2012年08月10日 14:43:12
7楼
可以的,横干管到立管转弯不超过3个就行,注意室内净高
回复
xwjie
2012年08月10日 16:46:12
8楼
为什么不把立管放在室内呢,两个卫生间可以合用立管
回复
catte
2012年08月10日 17:25:33
9楼
不建议这么做,立管会不会影响开窗,还有排水横管会不会影响高度
回复
枕边游戏
2012年08月11日 09:21:02
10楼
连管咋连呢?
回复
duriantree
2012年08月11日 09:52:07
11楼
335间距,国内应该没有,国外有。顺便说,好像国内规范很乱,各地都有自己的标准。
从安装角度考虑,335是合理数值。